Witam,

Chcieliśmy dzisiaj z elektrykiem założyć mew-a na głównym zasilaniu. Okazało się że przekładniki nie obejmują kabla. Co w tym przypadku zrobić? Kabel to 120
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Przy MEW-02 nie ma większego problemu. Proszę się zaopatrzyć w przekładniki o większej średnicy. W tym przypadku SC-24. Mają 24mm średnicy. Wystarczy w trybie konfiguracji przełączyć rodzaj przekładników.