Witam!
Właśnie dotarł do mnie zakupiony moduł ROW-01.
Mam pytanie: czy będzie on działał w obwodzie 2 włączników schodowych jako 3 włącznik "cyfrowy" - włączanie oświetlenia z telefonu
Podłączenie do włącznika schodowego
-
- Posts: 29
- Joined: Tue Mar 01, 2016 9:49 am
Bez małej modyfikacji instalacji się nie obędzie. Ale raczej nie trzeba będzie nic kuć tylko odpowiednie przepięcie kabli
-
- Posts: 3
- Joined: Fri Jan 13, 2017 9:51 am
A może jakiś schemacik jak podłączyć kabelki - będę bardzo wdzięcznyBez małej modyfikacji instalacji się nie obędzie. Ale raczej nie trzeba będzie nic kuć tylko odpowiednie przepięcie kabli
-
- Posts: 2245
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
Z tego co pamiętam to tam oba wejścia sterują równolegle przekaźnikiem, więc jeden przełącznik można podłączyć do jednego wejścia a drugi do drugiego.
tu kolega pokazał viewtopic.php?f=11&t=411&start=60#p7088
tu kolega pokazał viewtopic.php?f=11&t=411&start=60#p7088
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
- Posts: 19373
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Za chwile coś narysuję....
-
- Posts: 19373
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Warunkiem podłączenia ROW-01 jest posiadanie fazy i przewodu naturalnego w puszce.
Minus załączonego "schematu" bo schematem tego nie można nazwać jest to, że faza zawsze jest przy żarówce co nie jest zgodne z normami bezpieczeństwa.
Oba wejścia IN1 i IN2 muszą pracować w trybie "SWITCH"
Minus załączonego "schematu" bo schematem tego nie można nazwać jest to, że faza zawsze jest przy żarówce co nie jest zgodne z normami bezpieczeństwa.
Oba wejścia IN1 i IN2 muszą pracować w trybie "SWITCH"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 19373
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
A tak to powinno być prawidłowo podłączone.... wszystko zależy od tego na co "pozwoli" Ci istniejąca instalacja. Chyba, że prowadzisz instalację od nowa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 3
- Joined: Fri Jan 13, 2017 9:51 am
@pzygmunt Bardzo DZIĘKUJĘ za schematy!!! To dla mnie wielka pomoc i kilka godzin zaoszczędzonego czasu
Mam nową instalację z żółtym przewodem "zerowy" tak więc powinno się udać to zrobić
Mam nową instalację z żółtym przewodem "zerowy" tak więc powinno się udać to zrobić
-
- Posts: 2482
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Uważaj, bo jeśli wyłącznik schodowy masz podłączony trzyżyłowym przewodem (nie czterożyłowym) to ten żółtozielony też jest przewodem fazowym!!!zboina wrote: Wed Mar 29, 2017 5:11 pm @pzygmunt Bardzo DZIĘKUJĘ za schematy!!! To dla mnie wielka pomoc i kilka godzin zaoszczędzonego czasu
Mam nową instalację z żółtym przewodem "zerowy" tak więc powinno się udać to zrobić
I jeśli nawet czterożyłowym, to jest to przewód ochronny, nie zerowy - a to zasadnicza różnica.