ESP8266 Nodemcu

chuddyni
Posts: 1
Joined: Sun Aug 06, 2017 11:18 am

Post

Posiadam Image .

Nie mogę znaleźć żadnego poradnika dla laika jak podłączyć, skonfigurować moduł który będzie obsługiwał przekaźnik
Image jeden lub więcej oraz był stacją pogody po podłączeniu ds18b20.
besix
Posts: 263
Joined: Sun Mar 20, 2016 9:51 pm

Post

Zobacz sobie viewtopic.php?f=23&t=189
Pierwszy link do majsterkowo
Opisane jest tam jak zbudować sobie taki układ na przykładzie gołego ESP ,ale spokojnie można to zrobić na tym twoim Nodemcu , nawet jest łatwiej:)
tu masz opis wyprowadzeń tego twojego modułu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Student161616
Posts: 14
Joined: Sun Feb 05, 2017 3:19 pm

Post

Witam, widzę że kolega mnie trochę wyprzedził również kupiłem kilka takich zestawów nodemcu+przekaźniki. Esp 8266 zaprogramowałem softem iCan i mam problem z tym że przekaźniki są cały czas wysterowane, nie przeszkadzało by mi to tylko że po zaniku zasilania otwiera mi sie brama garażowa. Jest możliwość programowo zmiany stanu bez używania dodatkowych tranzystorów?
Obecnie mam podłączone tak:
GPIO 5---> IN1 na przekaźniku
GPIO 13---> IN2 na przekaźniku
Mogę w ogóle tak podpinać się bezpośrednio pod esp8266? Wysteruje to transoptor 817c
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Trzeba dodać flagę RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER w definicji przekaźników
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Espablo
Posts: 1754
Joined: Wed Jun 29, 2016 5:04 pm
Location: Oświęcim

Post

Student161616 wrote: Mon Aug 07, 2017 7:29 am Esp 8266 zaprogramowałem softem iCan i ...
Chyba inCan. ;) Twoja nazwa brzmi raczej jak iPhone, iPad itp.
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu. :? :roll:
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 07, 2017 7:36 am Trzeba dodać flagę RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER w definicji przekaźników
Witam gzie należy dodać tą "flagę" czy Kolega mógłby mi pomóc zaznaczam że nie mam programu do kompilacji.

Pozdrawiam
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie mam źródeł do inCan.
Przykład np tutaj:
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... off.c#L108

supla_relay_cfg[0].flags = RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE | RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER;
SUPLA.... Nareszcie w domu.
mlynekg
Posts: 62
Joined: Wed May 31, 2017 6:39 am

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 21, 2017 9:57 am Nie mam źródeł do inCan.
Przykład np tutaj:
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... off.c#L108

supla_relay_cfg[0].flags = RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE | RELAY_FLAG_LO_LEVEL_TRIGGER;
Dziękuję za odpowiedz ale jestem całkowicie w tym zielony poczekam może pojawi się gotowy wsad z odwróconym stanem logicznym wyjść GPIO

Pozdrawiam

Return to “Pomoc”