Jak podłączyć do sterownika bramowego ELBRAM

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zaciski 11 i 14 z SBW należy podłączyć do zacisków STER, COM sterownika ELBRAM
SUPLA.... Nareszcie w domu.
marcelo57
Posts: 19
Joined: Sat Nov 30, 2019 11:15 am

Post

witam, chciałem się dowiedzieć czy proponowane przeze mnie podłączenie jest prawidłowe:
A1, A2 - 1, 2
11, 14 - 13, 14
IN1 - 10

zależy mi na sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz miernik pomiędzy minus, a 10-tkę. Jeśli będzie się tam pojawiać 24V w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to możesz ten zacisk wykorzystać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
marcelo57
Posts: 19
Joined: Sat Nov 30, 2019 11:15 am

Post

Po otwarciu napedu okazało się że płytka jest inna. I teraz sie zastanawiam czy mam sie podpiac pod sterowanie brama czy furtka?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To zależy co chcesz osiągnąć.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
marcelo57
Posts: 19
Joined: Sat Nov 30, 2019 11:15 am

Post

Pełne otwieranie i zamykanie bramy
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To pod "Sterowanie bramy"
SUPLA.... Nareszcie w domu.
marcelo57
Posts: 19
Joined: Sat Nov 30, 2019 11:15 am

Post

A czy to normalne ze po zainstalowaniu sbw pogorszyl mi sie zasieg z pilota?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie to nie jest normalne, powiedz jak bardzo się pogorszyl?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
marcelo57
Posts: 19
Joined: Sat Nov 30, 2019 11:15 am

Post

Jak wczesniej pilot lapat z jakichs 20-30m z samochodu to teraz jest problem stojac autem ok 2m kolo mechanizmu, trzeba pilota wystawic jeszcze przez szybe zeby otworzyla sie brama