Yunshan do bramy

akir
Posts: 155
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Post

Witam posiadam Yunshan zielony wgrałem do niego z paczki zibby gate_ESP01_NO_512k_v2.0
Zrobiłem mu konfigurację, podłączyłem do supli lecz nie mogę zupełnie sterować. Po zalogowaniu na smartfonie nie jest widoczny jako urządzenie do sterowania.
Proszę pokierujcie gdzie mam błąd. Czy może to nie jest soft dla tego urządzenia?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

Włącz i skonfiguruj kanały - kliknij w "toto żółte"... ;)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
akir
Posts: 155
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Post

No nie zauważyłem wcześniej że po kliknięciu jest możliwość wyboru, jednak dalej stoję w miejscu(jest tak samo jak na innych softach).
Mianowicie przełączenie bramy w lewo nie uruchamia przekaźnika. Natomiast czy urządzenie załączone czy też nie, między D-E jest połączenie cały czas, zaś między C-D co bym nie zrobił brak( nie słychać działania przekaźnika). Używam zasilacza 12v -1A, czy to będzie tego wina?


EDIT:
Podłączyłem 12v 16,5A i jest bez zmian. Dodatkowo widzę że połączenie 5v z gpio5 przewodem zapala diodę niebieska na urządzeniu, lecz w supl nie zmienia stanu bramy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by akir on Fri Nov 30, 2018 5:59 pm, edited 1 time in total.
User avatar
slawek
Posts: 2685
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Post

akir wrote: Fri Nov 30, 2018 5:38 pm Mianowicie przełączenie bramy w lewo nie uruchamia przekaźnika.
Przesuń i kliknij w niego (w "toto zielone") ;)
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
akir
Posts: 155
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Post

Podłączyłem 12v 16,5A i jest bez zmian. Dodatkowo widzę że połączenie 5v z gpio5 przewodem zapala diodę niebieska na urządzeniu, lecz w supl nie zmienia stanu bramy.
Klikam w toto zielone :0 lecz nie zmienia to zupełnie nic.
https://youtu.be/OjiY3TzVZNQ
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

Wgrałeś soft, który nie jest przeznaczony do tego modułu więc nic Ci nie będzie działało.
akir
Posts: 155
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Post

Drogi kolego, podpowiesz jaki soft? lub podeślesz soft do tego modułu?
Zybi
Posts: 1511
Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm

Post

akir wrote: Fri Nov 30, 2018 6:45 pm Drogi kolego, podpowiesz jaki soft? lub podeślesz soft do tego modułu?
np. Multiboard od @Espablo
akir
Posts: 155
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Post

Dziękuję bardzo, czujnik działa otwieranie bramy również. Martwi mnie jedna rzecz przy włączeniu urządzenia przekaźnik zmienia swój stan, przez co NC zostaje otwarte. Gdy urządzenie zrobi restart, brama otworzy mi się chciałbym tego uniknąć. Czy da się to wyeliminować?
W momencie odcięcia zasilania w domu cały do staje otworem ;). Czy znajde wersję poprawioną?
akir
Posts: 155
Joined: Wed Nov 07, 2018 7:17 pm

Post

Na muliboard każde podłączenie odłączenie od zasilania zienia stan przekaźnika. Więc otworzy mi bramę przy zaniku napięcia. Działa dobrze czujnik bramy.
Na incan-Easy działa prawidłowo przekaźnik lecz nie mogę uzyskać zmiany statusu z czujnika. Dioda bez połączenia 5v-gpio 5 lekko się świeci, po połączeniu dioda zapala się lecz w supli brak stanu pozycji.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Pomoc”