Witam Serdecznie. Na początku chciałem zaznaczyć, że jestem nowym użytkownikiem, który dziś dopiero zaczął swoją przygodę.
Mój problem polega na tym, że posiadam Sonoofa w wersji Basic. Posiada on 4 piny.
Zabawę zacząłem od wgrywania fw. Poszło bez najmniejszych problemów. Wgrałem Multiboard by Espablo.
Podczas konfiguracji wybrałem typ czujnika DS18B20. Jak wejście danych użyłem GPIO3 czyli RX.
Urządzenie loguje się do chmury niestety nie widzę temperatury tzn w cloudzie posiadam zaznaczone 2 czujniki niestety żadne nie rejestruje temperatury.
Czujnik posiadam oryginalny od sonoff'a czyli był zarobiony wejściem jack 3.5 ( ? ). Został obcięty i przylutowany do gniazda w kolejności :
Czerwony +3.3V
Żółty RXX
Czarny GND.
Problem polega na tym, że nie odczytuje żadnych wartości a drugi to, że w panelu pojawiły mi się dwa czujniki. Proszę o sugestię oraz wyrozumiałość ponieważ dopiero zaczynam.
Spowodowane jest to brakiem rezystora ? Nie dodałem go ponieważ uznałem, że skoro był to oryginalnie zarobione do sonoofa to nie potrzebuje ale nie wziąłem pod uwagę tego iż wersje dedykowane mogą mieć go na płycie wlutowany.
SONOFF RF R2 POWER, problem z temperaturą
1 post
• Page 1 of 1
1 post
• Page 1 of 1
Jump to
- Polski
- ↳ Ogólna dyskusja
- ↳ Pomoc
- ↳ Pomysły i koncepcje
- ↳ Nowości
- ↳ Rozwój oprogramowania
- ↳ Zagadnienia ogólne
- ↳ supla-dev
- ↳ Arduino IDE
- ↳ supla-server
- ↳ CLOUD
- ↳ Android
- ↳ iOS
- ↳ Windows
- ↳ supla-docker
- ↳ Integracje
- ↳ Google Home
- ↳ Amazon Alexa
- ↳ IFTTT
- ↳ OpenHAB
- ↳ Domoticz
- ↳ MQTT
- ↳ Apple HomeKit
- ↳ Zabbix
- ↳ FAQ / Jak to zrobić
- ↳ Projekty użytkowników
- ↳ GUI Generic
- ↳ Bramka ZigBee
- ↳ SUPLA Scripts
- ↳ Supla-device dla Linuxa (sd4linux)
- ↳ Sprzęt
- ↳ Gotowy sprzęt
- ↳ AURATON Box
- ↳ AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller
- ↳ AURATON Radiator Controller
- ↳ AURATON Heater Controller
- ↳ AURATON Heat Monitor
- ↳ AURATON Temperature Sensor
- ↳ AURATON Flood Sensor
- ↳ AURATON Flood Sensor Valve
- ↳ AURATON Switch ONE
- ↳ AURATON Switch TWO
- ↳ AURATON Roller Shutter
- ↳ AURATON DWS (door-window sensor) (czujnik otwarcia drzwi/okna)
- ↳ AURATON PIR Sensor
- ↳ Sonoff Basic
- ↳ Sonoff Touch
- ↳ Sonoff TH
- ↳ Sonoff 4CH
- ↳ Sonoff SV
- ↳ Sonoff POW
- ↳ Heatpol Home+
- ↳ ZAMEL ROW-16A
- ↳ ZAMEL ROW-02
- ↳ ZAMEL ROW-01
- ↳ ZAMEL mROW-02
- ↳ ZAMEL ROW-04m
- ↳ ZAMEL ROW-02m
- ↳ ZAMEL ROW-07
- ↳ ZAMEL SRW-01
- ↳ ZAMEL mSRW-01
- ↳ ZAMEL SRW-02m
- ↳ ZAMEL SLW-02
- ↳ ZAMEL SRW-03
- ↳ ZAMEL mSBW-02
- ↳ ZAMEL SBW-02
- ↳ ZAMEL SBW-01
- ↳ ZAMEL SLW-01
- ↳ ZAMEL mSLW-01
- ↳ ZAMEL mSLW-02
- ↳ ZAMEL PNW-01
- ↳ ZAMEL MEW-01
- ↳ ZAMEL MEW-02 ETH
- ↳ ZAMEL LEW-01
- ↳ ZAMEL LEW-02
- ↳ ZAMEL LIW-01
- ↳ ZAMEL DIW-01
- ↳ ZAMEL OSW-01
- ↳ ZAMEL RNW-01
- ↳ ZAMEL INW-01
- ↳ ZAMEL THW-01
- ↳ ZAMEL GBM-03
- ↳ ZAMEL GKW-01
- ↳ ZAMEL GKW-02
- ↳ ZAMEL SGW-01
- ↳ HPD Alert RC1
- ↳ Varilight V-Pro Smart
- ↳ Przetestowane źródła światła
- ↳ Fakro z-wave bridge
- ↳ Nice Wi-Fi
- ↳ Smart Valve Peveko
- ↳ Wekta TK-10
- ↳ Yunshan wi-fi relay module
- ↳ Blitzwolf
- ↳ Shelly
- ↳ Gosund
- ↳ Zrób to sam
- ↳ SUPLA inCan by Espablo
- ↳ Ogłoszenia / Giełda / Zlecenia
- English
- ↳ General discussion
- ↳ Help
- ↳ Ideas and concepts
- ↳ News
- ↳ FAQ
- Italiano
- ↳ Aiuto
- ↳ Discussione generale
- ↳ Suggerimenti
- ↳ Novità
- Español
- ↳ Discusión general
- ↳ Ayuda
- ↳ Ideas y conceptos
- ↳ Noticias
- Deutsch
- ↳ Allgemeine Diskussion
- ↳ Hilfe
- ↳ Ideen und Konzepte
- ↳ Nachrichten
- ↳ FAQ
- Čeština
- ↳ Obecná diskuse
- ↳ FAQ
- Русский
- ↳ Помогите