Sonoff Basic R2 + czujnik temperatury DS18B20

M@rcin
Posts: 9
Joined: Fri Oct 04, 2019 1:57 pm

Post

Witam. Czujnik temperatury podłączony do Sonoff Basic R2 z wersją oprogramowania 2.5.3.
Opornik 4.7k między GND i Danymi.
Nie pokazuje odczytu.
Proszę o pomoc. Co może być przyczyną? :|
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Źle podlaczasz. Rezystor między VCC i DATA.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
M@rcin
Posts: 9
Joined: Fri Oct 04, 2019 1:57 pm

Post

Rezystor podłączony między żółtym i czerwonym przewodem czujnika.
Czerwony przewód do 3.3 V
Czarny przewód do GND
Żółty przewód do KEY (brak gpio14 w Basic R2)
M@rcin
Posts: 9
Joined: Fri Oct 04, 2019 1:57 pm

Post

lesny8 wrote: Sun Oct 06, 2019 8:58 am Źle podlaczasz. Rezystor między VCC i DATA.
Rezystor podłączony między żółtym i czerwonym przewodem czujnika.
Czerwony przewód do 3.3 V
Czarny przewód do GND
Żółty przewód do KEY (brak gpio14 w Basic R2)
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

I jak ten pad KEY to jest gpio14 czy nie w sonoffie basic r2 ?

Return to “Ogólna dyskusja”