SBW-02 jak podłączyć do domofonu

daarek83
Posts: 19
Joined: Mon Feb 17, 2020 2:01 pm

Post

Cześć, to jest mój pierwszy post na forum ale przyglądam mu się już jakiś czas. Korzystam już z Supli. Teraz chciałem podłączyć SBW-02 do bramy i furtki. Z bramą sobie poradzę napęd to HATO 400Y, problem mam natomiast jak podłączyć to do domofonu VIDI-MVDP-7SL-B. Poniżej schemat dla tego domofonu. Gdzie wpiąć 21 i 24 z SBW-02? Równolegle do elektrozaczepu? Będzie to działać?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18834
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Tak jak poniżej
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
daarek83
Posts: 19
Joined: Mon Feb 17, 2020 2:01 pm

Post

Dzięki za podpowiedź. Czy do sprawdzania stanu furtki wystarczy najzwyklejszy magnetyczny kontrakt on? Najbardziej by mi pasował wpuszczany z 20mm zasięgiem.

Mam jeszcze jedno pytanie czy dla SBW-02 w supli można ukryć/wyłączyć jeden kanał, tak żeby nie był widoczny w aplikacji na telefon.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1066
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

2x tak.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Trantitel
Posts: 44
Joined: Mon Dec 17, 2018 7:31 am

Post

Mam domofon Urmetu + 2 unifony. Wieki tego nie ruszałem, ale będzie to podłączone jak w załączniku. Nie mam tylko "przycisku lokalnego".
Mam w garażu SBW-02 przy bramie Hormann (w niedalekiej przyszłości także kontaktron). SBW-02 jest zasilany 24V DC z Hormanna.
Czy mogę na zaciski OUT2 (21, 24) podpiąć otwieranie domofonu (np. między zaciski LZ i -0). Napięcie wyjściowe zasilacza to 12V AC. Masy -0 i ~0 są połączone wewnątrz zasilacza.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1905
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Zrób jak na rysunku poniżej.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Trantitel
Posts: 44
Joined: Mon Dec 17, 2018 7:31 am

Post

Informacyjnie dla przyszłych userów. Działa bardzo dobrze. Dzięki.
konusx
Posts: 8
Joined: Wed Jul 29, 2020 3:07 pm

Post

Cześć mam podobny problem. Brama już działa ale coś podłączam nie tak chyba z furtka. Prośba o podpowiedź.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 1905
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Sprawdź który z przewodów przy ryglu to GND.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
konusx
Posts: 8
Joined: Wed Jul 29, 2020 3:07 pm

Post

Wychodzi na to, że 5 to napięcie.

Return to “ZAMEL SBW-02”