Cześć co muszę zmienić żeby przekaźniki były normalnie wyłączone aktualnie na off są włączone i na odwrót ? Przekaźniki mam niebieskie więc nie maja mechanicznej formy zmiany
załączam moje ustawienia oczywiście chodzi o RELAYG5LA1A
2 pytanie dlaczego malinka nie czyta mi temp z dallasa (tak mam to dopisane w ustawieniach i ustwione gpio1=24 )
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,DHT22,AM2302
# Help: https://forum.supla.org
[CHANNEL_0]
type=RELAYHFD4
gpio1=27
[CHANNEL_1]
type=RELAYHFD4
gpio1=22
[CHANNEL_2]
type=RELAYHFD4
gpio1=17
[CHANNEL_3]
type=SENSORNO
gpio1=24
[CHANNEL_4]
type=SENSORNO
gpio1=23
[CHANNEL_5]
type=SENSORNO
gpio1=18
[CHANNEL_6]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=25
[CHANNEL_7]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=27
Sterowanie stanem niskim MALINA
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
W RB PI nie ma opcji konfiguracyjnej, która zmienia logikę.
Musiałbyś zmodyfikować źródła lub dodać tranzystor tak jak tutaj
https://majsterkowo.pl/esp8266-i-sterow ... smartfona/
Musiałbyś zmodyfikować źródła lub dodać tranzystor tak jak tutaj
https://majsterkowo.pl/esp8266-i-sterow ... smartfona/
SUPLA.... Nareszcie w domu.