Witam. Mam problem ze sterownikiem ZAMEL ROW-04m. W momencie gdy włącznik światła jest w pozycji zamkniętej (styk zamknięty) a światło jest zgaszone poprzez aplikacje co parę godzin zwykle nie regularnie światło zapala się samoczynnie. Cały czas muszę mieć włącznik w pozycji otwartej żeby w środku nocy nie być budzonym nagłym światłem. Dzieje się tak tylko na jednym kanale inne działają bez problemów. Co może być przyczyną?
-
- Posts: 19472
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Który kanał ?
Możesz podesłać zdjęcie podłączenia ?
Wyślij proszę na priv-a adres email na którym masz konto.
Wejście jest ustawione na monostabilne czy bistabilne ?
Możesz podesłać zdjęcie podłączenia ?
Wyślij proszę na priv-a adres email na którym masz konto.
Wejście jest ustawione na monostabilne czy bistabilne ?
-
- Posts: 12
- Joined: Tue Jun 02, 2020 7:51 am
Tylko na kanale 3 (CH3)
Wejście ustawione na monostabilne.
Wejście ustawione na monostabilne.
-
- Posts: 19472
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Przycisk jest monostabilny (dzwonkowy) ?
-
- Posts: 2940
- Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Chyba bistabilny
ZordonPL wrote: Wed Jun 03, 2020 2:44 pm ...
Cały czas muszę mieć włącznik w pozycji otwartej żeby w środku nocy nie być budzonym nagłym światłem.
...
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posts: 2025
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
A ustawiłeś w konfiguracji przycisk monostabilny?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 19472
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Też mi się wydaje, że tu jest problem. Jeśli wybrano przycisk monostabilny, a podłączono bistabilny to może się ten kanał dziwnie zachowywać. ROW liszy czas naciśnięcia i może mu się co jakiś czas "licznik" przekręcać.
-
- Posts: 12
- Joined: Tue Jun 02, 2020 7:51 am
Mój błąd. Przycisk jest bistabilny i w ustawieniach sterownika także jest ustawione na bistabilny. Problem występuje tylko na jednym kanale i to jest najdziwniejsze. Jeśli nie uda się go rozwiązać zamontuje przycisk monostabilny.
-
- Posts: 2940
- Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Nie jest to błąd. Błędem byłoby gdybyś miał w ustawieniach monostabilny, a fizycznie podpięty byłby bistabilny, tak jak @pzygmunt napisał. Kanał mógłby się wtedy zachowywać dziwnie.ZordonPL wrote: Thu Jun 04, 2020 4:23 am Mój błąd. Przycisk jest bistabilny i w ustawieniach sterownika także jest ustawione na bistabilny.
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posts: 12
- Joined: Tue Jun 02, 2020 7:51 am
Chodzi mi o to że popełniłem błąd w pierwszym poście pisząc o monostabilbym. Przycisk i ustawienia mam w systemie bistabilnym a mimo to co jakiś czas światła samo się zapala. Dzieje się tak tylko na jednym kanale i tylko gdy przycisk jest w pozycji zamkniętej.lesny8 wrote: Thu Jun 04, 2020 5:54 amNie jest to błąd. Błędem byłoby gdybyś miał w ustawieniach monostabilny, a fizycznie podpięty byłby bistabilny, tak jak @pzygmunt napisał. Kanał mógłby się wtedy zachowywać dziwnie.ZordonPL wrote: Thu Jun 04, 2020 4:23 am Mój błąd. Przycisk jest bistabilny i w ustawieniach sterownika także jest ustawione na bistabilny.