Cześć, mam pytanie, sytuacja jest następująca, brama wjazdowa z napędem FAAC 740. Z bramy korzysta ok 10 osób z różnych rodzin, większość to starsi ludzie. Do centrali jest wpięty odbiornik Elmesa U1HR i współpracuje z nim ok 15 pilotów. Odbiornik jest wpięty do wejścia przekaźnikowego Open A. Korzystam już z Supli i chciałbym do tego napędu dorzucić Zamela SBW. Pytanie: Czy mogę na bezczela dopiąć drugi przewód z SBW do Open A, w którym już siedzi Elmes? Ja chcę otwierać smartfonem, a reszta dalej korzysta z pilotów.
Pozdro
Podwójny odbiornik FAAC 740 + Elmes + SBW
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Raczej tak, większość napędów jest uruchamiana przez styk beznapięciowy.
Jak masz to podrzuć link do instrukcji.
Jak masz to podrzuć link do instrukcji.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Najlepiej, jakbyś miał SBW-02. Podłączasz wtedy czterema przewodami do odbiornika ELMES:
A1 do +
A2 do -
11 do styku pomiędzy NC1 a NO1
14 do NO1
A1 do +
A2 do -
11 do styku pomiędzy NC1 a NO1
14 do NO1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
iosonobello1991
- Posts: 21
- Joined: Thu Nov 19, 2020 1:09 am
Ok, dziękuję za info. Ale chodzi mi o bardziej przypadek ogólny w elmesie owszem można, ale chcę też korzystać z innych bram np. jednej u teściów (Robus 600) gdzie odbiornik jest "bezwejściowy" i wtedy jestem zmuszony wejść w styki przekaźnikowe centrali napędu równolegle na partyzanta SBW
Czy to powinno zagrać?
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Robus 600 ma styki SBS/PP - ich zwarcie zamyka/otwiera bramę. Możesz pod jedno wejście podłączyć równolegle dowolną ilość przycisków chwilowych, czy dodatkowych sterowników posiadających przekaźniki bezpotencjałowe.iosonobello1991 wrote: Wed Nov 25, 2020 10:20 am Ok, dziękuję za info. Ale chodzi mi o bardziej przypadek ogólny w elmesie owszem można, ale chcę też korzystać z innych bram np. jednej u teściów (Robus 600) gdzie odbiornik jest "bezwejściowy" i wtedy jestem zmuszony wejść w styki przekaźnikowe centrali napędu równolegle na partyzanta SBWCzy to powinno zagrać?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
iosonobello1991
- Posts: 21
- Joined: Thu Nov 19, 2020 1:09 am
Dzieki wielkie
Wjeżdżam z odbiornikami w takim razie.