SBW-01 + Nice A60 Jak połączyć?

mblaszcz
Posts: 6
Joined: Sat Dec 12, 2020 3:25 pm

Post

Witam,
jestem początkującym, ale chętnym do nauki:-)
Pomóżcie, jak podłączyć moduł SBW-01z napędem Nice A60.
W tej chwili działa na pilotach.
Etap aplikacji z podłączeniem z Wifi już ogarnąłem.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1,A2 do 17 i 18
11,14 do 20 i 25

Czujnik otwarcia...

IN1/2 do 21 o ile centrala prawidłowo sygnalizuje na tym wyjściu otwarcie bramy. Być może trzeba będzie zastosować dodatkowy przekaźnik lub zamienić SBW-01 na SBW-02.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
mblaszcz
Posts: 6
Joined: Sat Dec 12, 2020 3:25 pm

Post

Dziękuję, a sygnalizacja otwartej lub zamkniętej bramy? Tak aby w aplikacji było to widac? 21?
Last edited by mblaszcz on Sat Dec 12, 2020 10:12 pm, edited 1 time in total.
mblaszcz
Posts: 6
Joined: Sat Dec 12, 2020 3:25 pm

Post

Dziękuję, a sygnalizacja otwartej lub zamkniętej bramy? Tak aby w aplikacji było to widac? 26 i 27?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

IN1 podłącz do 21. Jeżeli stan nie będzie pokazywany to musisz zastosować albo zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy albo zamiast SBW-01 - SBW-02.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przy SBW-01 i podłączeniu do 21 możliwe, że będzie potrzebny dodatkowy przekaźnik.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
mblaszcz
Posts: 6
Joined: Sat Dec 12, 2020 3:25 pm

Post

NO dobra, brama działa, otwiera i zamyka się ale niestety pokazuje cały czas stan otwartej bramy...
Co radzicie? SBW 02? jak go wtedy podpiąć?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Tak samo. SBW-02 ma możliwość wyzwalania IN z minusa.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
mblaszcz
Posts: 6
Joined: Sat Dec 12, 2020 3:25 pm

Post

ok, ten będzie prawidłowo pokazywał stan bramy? czym się one różnią?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Ma dwa wyjścia sterujące. Zasilany od 12V do 24V AC/DC. I mam możliwość sterowania wejściami + i -.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL SBW-01”