Shelly 1L

local
Posts: 545
Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am

Post

Witam.
Przeszukałem prawie całe forum i nie znalazłem softu pasującego do tego modułu.
Tak można użyć softu z Shelly 1 ale potrzebuję obsługę drugiego przełącznika.
Nie wiem czy GUI Generic obsługuje sterowanie jednego przekaźnika z dwóch przełączników ?
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Nie obsługuje. Jeden przycisk, jeden przekaźnik.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
local
Posts: 545
Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am

Post

Tak wiem szkoda...
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

local wrote: Sun Apr 18, 2021 7:33 am Tak wiem szkoda...
Przetestuj i daj znać czy nie ma błędów. Obydwa przyciski powinny działać tak samo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
local
Posts: 545
Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am

Post

Dzięki działa :D
A jeszcze mam dwa pytania...
1. Można zmniejszyć opóźnienie załączenia przekaźnika po zmianie staniu ?
2. BYPASS trzeba zastosować przy zwykłej żarówce 40W ?
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

local wrote: Sun Apr 18, 2021 10:31 am Dzięki działa :D
A jeszcze mam dwa pytania...
1. Można zmniejszyć opóźnienie załączenia przekaźnika po zmianie staniu ?
2. BYPASS trzeba zastosować przy zwykłej żarówce 40W ?
1 - "czas kliku" domyślnie jest 350ms. Możesz sobie zmniejszyć, ale będziesz miał problem przy linkach i przy przeklikaniu do konfiguracji (domyślnie 5x).
2- nie mam pojęcia :)
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
djack2017
Posts: 784
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
Been thanked: 1 time

Post

local wrote: Sun Apr 18, 2021 10:31 am 2. BYPASS trzeba zastosować przy zwykłej żarówce 40W ?
Według dokumentacji Shelly bypass trzeba stosować do 20W. Ale nie mam sterownika - nie testowałem
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54

Return to “Pomoc”