Beninca + Wi-Fi + wideodomofon
-
dmnk
- Posts: 2
- Joined: Wed May 26, 2021 8:42 pm
Cześć. Chciałbym podłączyć moduł Wi-Fi ZAMEL SBW-02 oraz wideodomofon HIKVISION DS-KIS202 do centralki sterującej napędem. Brama i furtka mają napęd. Z wideodomofonu będzie otwierana tylko furtka. Podpowiecie jak takie coś osiągnąć? Co z czym połączyć?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Doprecyzuj "brama i furtka mają napęd". Chodzi Ci o to, że furtka jest częścią bramy (jedno skrzyło) ?
Sterowanie bramą podłączasz w następujący sposób :
A2 - 15
A1 - 14
11 - 28
14 - 27
IN1- 19
A1 - 18
Automatyka wygląda mi na model Brainy
Sterowanie bramą podłączasz w następujący sposób :
A2 - 15
A1 - 14
11 - 28
14 - 27
IN1- 19
A1 - 18
Automatyka wygląda mi na model Brainy
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
dmnk
- Posts: 2
- Joined: Wed May 26, 2021 8:42 pm
Są dwa skrzydła (jedno to brama, drugie furtka). Wideodomofon posiada jedno wyjście przekaźnikowe, dlatego chciałbym otwierać tylko furtkę.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
W takim razie podłączenie będzie wyglądało jak poniżej. Na cloud.supla.org w kanale sterującym furtką musisz ustawić czas impulsu na 0,5sek - 1 sek.
Co do wideodomofonu musisz się upewnić, że F2 i F3 to wyjście przekaźnika i nie ma tam napięcia.
Nie wiem też czy będzie poprawnie działało sterowanie z wideodomofonu z uwagi na możliwy zbyt długi czas
załączania przekaźnika na F2 i F3 (chyba, że przekaźnik załącza się tak długo jak długo trzymasz wciśnięty przycisk).
Jeśli okaże się, że na F2 i F3 pojawia się napięcie to nie możesz tych zacisków podłączyć wprost do 29 i 27.
Musisz zastosować dodatkowy przekaźnik.
Co do wideodomofonu musisz się upewnić, że F2 i F3 to wyjście przekaźnika i nie ma tam napięcia.
Nie wiem też czy będzie poprawnie działało sterowanie z wideodomofonu z uwagi na możliwy zbyt długi czas
załączania przekaźnika na F2 i F3 (chyba, że przekaźnik załącza się tak długo jak długo trzymasz wciśnięty przycisk).
Jeśli okaże się, że na F2 i F3 pojawia się napięcie to nie możesz tych zacisków podłączyć wprost do 29 i 27.
Musisz zastosować dodatkowy przekaźnik.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.