MEW + PV w instalacji 1faz

elektroz1
Posts: 7
Joined: Tue Jun 22, 2021 11:02 pm

Post

Krótkie pytanie, instalacja 1fazowa, 3 przekładniki. Jeden montuje przed wejściem do rozdzielni (prac pobrany/prąd zwrócony na S1), drugi montuje na tej samej fazie za RDC (pomiar prądu zżeranego przez instalacje domową na S2) I trzeci na przewodzie od inwertera pv (ilość wyprodukowana).

Czy w takiej formie mogę korzystać z MEW-01? Czy każda z zakładek w aplikacji pokaże mi opisane wyżej dane?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dane na poszczególnych fazach będą OK. Dane sumaryczne nie będą poprawne.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Samo podłączenie możesz wykonać jak napisałeś. Problem pojawi Ci się przy analizie wartości sumarycznych. Będą niepoprawne.
Poprawne zaś będą wskazania poszczególnych obwodów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
elektroz1
Posts: 7
Joined: Tue Jun 22, 2021 11:02 pm

Post

No i pięknie. Dla 1 fazy sumaryczne będę miał już w zakładkach L1 L2 L3, z ostatniej sumarycznej nie będę poprostu korzystał.
Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam!!
qmis
Posts: 12
Joined: Sun May 23, 2021 10:48 am

Post

Jest możliwość dodania propozycji aby mew poprawić aby też liczyło zużycie fotowoltaiki jeśli ma ktoś 1 fazowy falownik

Return to “ZAMEL MEW-01”