SBW-02 i Nice Robus600 - napiecie

wilku
Posts: 12
Joined: Fri Jul 02, 2021 8:36 am

Post

Witam,

Pytanko dla praktykow :)
Nice Robus 600 podaje napiecie 36V bez obciazenia na stykach Stop i SBS. SBW-02 pracuje na 12-24. Podlaczacie osobny zasilacz w takim przypadku czy podajecie 36V bezposrednio z centrali ?
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Ja mam sbw-01 podpięte bezpośrednio od jakiegoś roku.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Patrząc na specyfikację to nie powinno się tego tam podłączać ale w praktyce nie znam kogoś kto by tak nie podłączył ;)
Nie mam też zgłoszeń, że coś się uszkodziło tak więc możesz podłączyć /oczywiście na własną odpowiedzialność ;)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Potwierdzam, SBW-1 i 2 są tolerancyjne, ale np. moduł zamel'owski exta free już nie chciał ; )
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
wilku
Posts: 12
Joined: Fri Jul 02, 2021 8:36 am

Post

Dzieki Panowie,

W takim razie dzialam w wolnej chwili.
wilku
Posts: 12
Joined: Fri Jul 02, 2021 8:36 am

Post

Informuje, ze w Robus 600 po 2018r wszystko działa cacy włącznie z sygnalizowaniem stanu bramy podpiętym pod SCA, trzeba tylko przeprogramować.