Jaki przekaźnik do grzałki na wodę?

Pawele
Posts: 177
Joined: Tue Sep 05, 2017 5:59 pm

Post

Otóż do tej pory od około 2 lat za sterowanie ciepłą wodą (grzałka 1500 W, używana 1-2h dziennie) odpowiadał sonoff, który (aby nie miał takiego obciążenia) przekazywał sygnał przekaźnikowi półprzewodnikowemu FOTEK SSR-25A - jakie było moje zdziwienie kiedy odkryłem, że przekaźnik dosłownie się stopił... W ostatnich dniach grzałka była używana trochę dłużej (około 3-5h dziennie) ale i tak przekaźnik był z zapasem (umieszczony razem z sonoff'em w obudowie natynkowej na ścianie).

W związku z tym zwracam się z pytaniem jaki teraz kupić przekaźnik aby nie doprowadzić do takiej sytuacji?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Najlepiej dołóż stycznik sterowny przekaźnikiem z urządzenia wykonawczego.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Pawele
Posts: 177
Joined: Tue Sep 05, 2017 5:59 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Tue Jul 06, 2021 11:22 am Najlepiej dołóż stycznik sterowny przekaźnikiem z urządzenia wykonawczego.
Właśnie o tym myślałem, tylko może to słabo wyraziłem ;) Tylko jaki ten konkretnie stycznik aby miał spory zapas i nie poszedł z dymem po roku tylko był porządny i bezpieczny?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Pawele
Posts: 177
Joined: Tue Sep 05, 2017 5:59 pm

Post

Dzięki za pomoc, właśnie zamawiam.
Będę miał jeszcze miejsce na wyłącznik nadprądowy (pierwszy w kolejności, który dziś zaczął wyrzucać to B16). Warto go dorzucić, żeby w razie czego zareagował na przyszłość? Tylko B16 czy może B10? Umieścić go przed stycznikiem czy pomiędzy stycznikiem a grzałką?
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Sorry, podepnę się z podobnym pytaniem.
Czy moduły Zamela ROW-01/16A lub ROW-02m bez problemu obsłużą grzałkę o mocy 2000-2500 W ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Tak obsłuży bezproblemowo.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Dzięki