Wyładowania atmosferyczne, burze i supla

edm
Posts: 677
Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
Been thanked: 2 times

Post

Witam.
Ostatnio dużo wyładowań atmosferycznych w moim regionie. Od sąsiadów słyszę że pioruny wyrządziły im szkody (przepięcia w gniazdkach) i uszkodziło trochę sprzętu RTV / AGD.

Zastanawiam się czy jeśli mam gniazdka sterowane suplą, np. moduły przekaźników SSR i elektromagnetyczne, moduły zamel i sonoff to czy "odłączenie" gniazdka za pomocą modułu, a w zasadzie przekaźnika modułu wystarczy aby skutecznie zabezpieczyć się przed uszkodzeniem urządzenia podłączonego do tego gniazdka.

Zdaję sobie sprawę że w przypadku przepięcie prawdopodobnie moduł z przekaźnikiem może ulec uszkodzeniu i powiedzmy że z tym się godzę. Lecz pytanie czy pomimo rozłączonego przekaźnika istnieje ryzyko przejścia napięcia do gniazdka i uszkodzenia podłączonego urządzenia?.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Myślę, że warto zacząć od ogranicznika przepięć.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Przekaźniki z reguły odcinają L (lub N - zależnie jak to podłączysz). Drugi przewód jest nadal zwarty i podłączony do instalacji.

Do zabezpieczenia przed przepięciami służą ograniczniki przepięć, które montuje się od rozdzielni po gniazdka, do których są wpięte urządzenia. Z reguły trzeba mieć całą kaskadę zabezpieczeń, aby skutecznie chronić wrażliwy sprzęt.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
edm
Posts: 677
Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
Been thanked: 2 times

Post

klew wrote: Thu Jul 15, 2021 8:51 am Przekaźniki z reguły odcinają L (lub N - zależnie jak to podłączysz). Drugi przewód jest nadal zwarty i podłączony do instalacji.
Faktycznie. Czyli założyć można że "przekaźnik" to żadne zabezpieczenie.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
User avatar
Lucas
Posts: 857
Joined: Mon Jul 31, 2017 7:11 am
Location: Chrzanów

Post

Temat i pytanie bardzo na czasie, bo ostatnio strzela dosyć mocno. Wczoraj u siebie miałem trzy burze, jedna za drugą. Sam się nad tym nieraz zastanawiam, bo Supli w ścianach dużo, a nie nie każdy sprzęt da się/można odłączyć w czasie burzy.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Lucas wrote: Thu Jul 15, 2021 12:00 pm ... a nie nie każdy sprzęt da się/można odłączyć w czasie burzy.
Też już o tym wspominałem.
Może nie ochrona przed samą burzą, ale częstymi zanikami prądu podczas burz:
viewtopic.php?p=98528#p98528
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

Trzeba podłączyć do Supli: ( kiedyś się nad tym czujnikiem zastanawiałem :D


https://a.aliexpress.com/_u8zurr


Dla bezpieczeństwa jak nas nie ma w
domu po wykryciu mozna bylo by odłączać zasilanie poprzez "większy " przekaźnik w rozdzielni.
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

QLQ wrote: Thu Jul 15, 2021 3:16 pm Trzeba podłączyć do Supli: ( kiedyś się nad tym czujnikiem zastanawiałem :D


https://a.aliexpress.com/_u8zurr


Dla bezpieczeństwa jak nas nie ma w
domu po wykryciu mozna bylo by odłączać zasilanie poprzez "większy " przekaźnik w rozdzielni.
Gdybym ja miał tylko trochę więcej czasu to bym się tym zajął ;) , tylko jak miało by działać , bo jak to ustrojstwo wyłączy ten "większy " przekaźnik - stycznik, to wyłączy samego siebie :lol: . Urządzenie musiałoby mieć podtrzymanie bateryjne (zasłanie buforowe) i być nie zależne od Internetu i po jakim czasie / kiedy ma włączyć ponownie ten przekaźnik. Czujnik ma regulację "czułości" do 1km , taka regulacja mogłaby być na stronie konfiguracyjnej . Z drugiej też strony czasem sobie błyska a tu leci ważny mecz w TV a tu antyPiorunek wyłącza Ci prąd :x
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
QLQ
Posts: 2512
Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am

Post

shimano73 wrote: Thu Jul 15, 2021 6:38 pm
QLQ wrote: Thu Jul 15, 2021 3:16 pm Trzeba podłączyć do Supli: ( kiedyś się nad tym czujnikiem zastanawiałem :D


https://a.aliexpress.com/_u8zurr


Dla bezpieczeństwa jak nas nie ma w
domu po wykryciu mozna bylo by odłączać zasilanie poprzez "większy " przekaźnik w rozdzielni.
Gdybym ja miał tylko trochę więcej czasu to bym się tym zajął ;) , tylko jak miało by działać , bo jak to ustrojstwo wyłączy ten "większy " przekaźnik - stycznik, to wyłączy samego siebie :lol: . Urządzenie musiałoby mieć podtrzymanie bateryjne (zasłanie buforowe) i być nie zależne od Internetu i po jakim czasie / kiedy ma włączyć ponownie ten przekaźnik. Czujnik ma regulację "czułości" do 1km , taka regulacja mogłaby być na stronie konfiguracyjnej . Z drugiej też strony czasem sobie błyska a tu leci ważny mecz w TV a tu antyPiorunek wyłącza Ci prąd :x
Nie no ja bym mu nie dal autonomii. Chodzi o ostrzeżenie po np 3 , 5 piorunach że się zbliża . A wyłączałbym sobie " z ręki" ważniejsze obwody gdzie jest np jakas elektronika
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
edm
Posts: 677
Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
Been thanked: 2 times

Post

QLQ wrote: Thu Jul 15, 2021 7:24 pm ...A wyłączałbym sobie " z ręki" ważniejsze obwody gdzie jest np jakas elektronika
To też mnie zastanawia. Czy ręczne wyłączenie bezpiecznika tzw. "eski" wystarczy? Czy rozwarcie styków w bezpieczniku jest na tyle duże że nie dojdzie do przeskoku napięcia. Może to zależy od danej sytuacji i okoliczności. W co piorun uderzy lub jak blisko...

Kolega opowiadał że kiedyś w sąsiada dom uderzył piorun. Ponoć niektóre gniazda to aż wyrwało ze ściany. I na ścianach tam gdzie były prowadzone przewody elektryczne pod tynkiem normalnie powstały smugi. Prawie cała instalacja elektryczna do wymiany.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D