Brama NICE robus 600 sterownik wifi sbw02 podlaczenie

Akxdak
Posts: 2
Joined: Sun Aug 15, 2021 7:17 am

Post

Witam, prosze o pomoc jak podłaczyć sterownik wifi Zamel Sbw-02 do napedu bramy NICE ROBUS 600. Zaciski opisane jako: FLASH - OGI- BUS-STOP-SBS-OPEN-CLOSE-AUX, Gdzie podlaczyc Out1 oraz in1, in2 oraz zasilanie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19428
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

viewtopic.php?p=72684#p72684

A1 do prawy stop
A2 do lewy P.P.
11 i 14 do P.P.
IN1 do jednego z OGI
Akxdak
Posts: 2
Joined: Sun Aug 15, 2021 7:17 am

Post

W moim napedzie nie ma P.P to bedzie to samo co SBS?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19428
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Tak, P.P jest jednoznaczne z SBS. SBS powinien być po prawej stronie STOP-u.
Wollys
Posts: 25
Joined: Sun Sep 05, 2021 6:59 am

Post

Akxdak wrote: Sun Aug 15, 2021 7:31 am Witam, prosze o pomoc jak podłaczyć sterownik wifi Zamel Sbw-02 do napedu bramy NICE ROBUS 600. Zaciski opisane jako: FLASH - OGI- BUS-STOP-SBS-OPEN-CLOSE-AUX, Gdzie podlaczyc Out1 oraz in1, in2 oraz zasilanie.
Możesz wrzucic zdjecia z podlaczenia jak podlaczyles NICE Robus 600 i SBW02
Bardzo dziekuje
User avatar
MadOnion78
Posts: 1066
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Wollys
Posts: 25
Joined: Sun Sep 05, 2021 6:59 am

Post

Pieknie dziekuje :D
Rozumiem by mozna bylo monitorowac stan otwarcia/zamkniecia potrzebne sa konktaktrony.
Jakie nalazy kupic i gdzie podłączyć ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19428
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Nie jeśli podłączysz IN1 do jednego z zacisków OGI.
Wollys
Posts: 25
Joined: Sun Sep 05, 2021 6:59 am

Post

Dziekuje za odpowedz
Rozumiem ze IN1 na SBW-02.
A zaciski OGI, które to dokładnie są na napędzie ?

Pozdrawiam
Wollys
Posts: 25
Joined: Sun Sep 05, 2021 6:59 am

Post

Już wszystko wiem :D
Poniżej informacja dla potomnych :

"Wszystkie opisy wejść i wyjść centrali są w tej chwili anglojęzyczne – na przykład „P.P.” (nasze „Krok po Kroku”) to teraz SbS („Step by Step”), dawne „SCA” („Kontrolka stanu bramy”) teraz nazywa się „OGI” („Open Gate Indicator”). Pojawiło się też wejście uniwersalne – „EO”, które można programować."

Panowie jutro podłączam .
Na te chwile dziękuje bardzo za podpowiedz