Witam,
Zaciekawiło mnie to, co Pan napisał, chciałbym się upewnić, czy dobrze zrozumiałem. Mam 2 linie schodzące się w liczniku: dom i garaż. Na garażu fotowoltaikę. Wczoraj elektryk montował mi MEW-01 w skrzynce przed licznikiem. Włożył przewody z obu linii, fazami, do każdego czujnika, ponieważ uważał, że w przeciwnym razie będzie to źle działało. Mam wydaje mi się poprawne statystyki tak z produkcji jak i poboru. Czy mimo tego mam źle zainstalowany MEW?
Podłączenie
-
WojD
- Posts: 28
- Joined: Thu Sep 02, 2021 8:03 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
WojD
- Posts: 28
- Joined: Thu Sep 02, 2021 8:03 am
Jeszcze całościowy ogląd i pobór wg faz (na fazie 1 mam pompę ciepła).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
W przekładniku może być tylko jeden przewód. Inaczej nie będzie to poprawnie działać. Po kilku dniach/tygodniach napiszesz, że pomiary nie zgadzają się z licznikiem.
Na forum sobie nie panujemy.
Na forum sobie nie panujemy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przekładniki zakładasz na przewodach idących od licznika dostawcy energii. Tam chyba nie masz "drugiej linii"?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Przecież możesz połączyć dwa przewody w jeden, lub założyć przekładniki za miejscem w którym przewody zostały połączone.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
WojD
- Posts: 28
- Joined: Thu Sep 02, 2021 8:03 am
Czyli tej jest rozumiem błędnie - w każdej czujce 2 kable z tej samej fazy?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
WojD
- Posts: 28
- Joined: Thu Sep 02, 2021 8:03 am
Ok, umówiłem się z ekektrykiem na korektę instalacji.
Dziękuję wszystkim za wskazówki.
Dziękuję wszystkim za wskazówki.