SBW-02 podłączenie 2 minusów

MW1
Posts: 27
Joined: Fri Sep 24, 2021 7:33 pm

Post

Jako że to mój pierwszy post. Witam
Zamotowałem SBW-02 do sterownia bramą Hormann i napędem Faac zasilany z napędu Promatic, powiadomienie o stanie bramy garażowej zrealizowane potencjałem ujemym z Promatica. Tak samo chciałbym zrobić powiadomienie ze serownika Faac.
Teraz sedno. Co grozi wszystkim trzem urządzeniom jeśli połączę minusy obu napędów w SBW?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wejście musi być podłączone do tego samego potencjału.
Nie zalecam łączenia potencjałów z różnych napędów…. Ale w tym przypadku powinien się wypowiedzieć Zamel.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie będzie to działać. Napędowi raczej nic nie grozi, aczkolwiek unikałbym takich podłączeń. Skłaniałbym się do zastosowania dodatkowego kontaktronu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL SBW-02”