Napęd came v6000 a sterownik nice sbp 01z kable int

Sterowniki bramowe i osłonowe
Art1
Posts: 8
Joined: Sat Oct 30, 2021 6:35 pm

Post

Witam
Mam napęd came v6000 i oraz sterownik nice z kablem int i nie wiem jak to podłączyc żeby widziało pozycję bramy tzn czy otwarta czy zamknięta. Napęd już po gwarancji więc w grę wchodzi nawet wpięcie się gdzieś w centrali. Mam ten kabel int więc chciałbym to zrobić bez kontraktonow. Jakieś pomysły?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz kontaktron pomiędzy A2 i IN1/2. Polecam Satela B3 lub B4.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Art1
Posts: 8
Joined: Sat Oct 30, 2021 6:35 pm

Post

Bez kontraktonow nie da rady ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Z tą automatyką raczej nie. Kluczowe jest to jak działa wyjście flash.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Art1
Posts: 8
Joined: Sat Oct 30, 2021 6:35 pm

Post

Tzn ? Jak powinno działać żeby można było wykorzystać ten kabel int ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz multimetr i sprawdź co tam się pojawia przy zamkniętej i otwartej bramie. Dany stan powinien się utrzymywać po zatrzymaniu bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Art1
Posts: 8
Joined: Sat Oct 30, 2021 6:35 pm

Post

Nie ma wyjścia opisanego flash
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sorry. Chodziło mi o zaciski 10 i E.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Art1
Posts: 8
Joined: Sat Oct 30, 2021 6:35 pm

Post

Na tych zaciskach pojawia się napięcie ale tylko podczas pracy bramy . Da radę coś z tego zrobić ?
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zamontować kontaktron(y).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “Nice Wi-Fi”