Cześć, od kilku dni mam mew-01 i zastanawia mnie energia czynna zwrócona. Czy to jest normalne? Dodam że nie posiadam jeszcze fotowoltaiki.
Energia czynna zwrócona
-
neklan
- Posts: 6
- Joined: Sat Jul 04, 2020 11:20 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
neklan
- Posts: 6
- Joined: Sat Jul 04, 2020 11:20 am
nie wiem czy rozumiem, moc czynna ogólnie (jak i na kazdej fazie) jest na plusie wiec podłączenie jest chyba ok. Chodzi mi o ta zieloną strzałkę że niby zwracam tam jakaś energie (mała bo małą ale czy to normalne) ?
-
neklan
- Posts: 6
- Joined: Sat Jul 04, 2020 11:20 am
Hej, wyglada na to ze jak włacze bardziej prądotworcze urządzenia (np. grzejnik elektryczny duzej mocy) to odrobine energi zostaje zwroconapzygmunt wrote: Wed Nov 24, 2021 9:36 pm Teraz jest na plusie ale może bywa na minusie. Może na początku MEW był przez chwilę źle podłączony i stąd taki wynik.
Obserwuj czy ta wartość się zmienia.
Co radzicie w takim przypadku?
Czy to normalne?
Jesli nie, to rozumiem zrobic pomiary jak w linku powyżej?
Pozdrawiam
-
neklan
- Posts: 6
- Joined: Sat Jul 04, 2020 11:20 am
Ok, temat można zamknąć. Zamieniłem fazy na zaciskach i wyglada lepiej.