Pomoc w podłączeniu Sbw 02 do bramy intaru taurusa 100

Sutkola
Posts: 12
Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm

Post

Słabym w elektrotechnice, musiałem podłączyć moduł sbw 02, nie rozumiem gdzie są styki, udostępniam zdjęcie płytki bram
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To co podałeś to raczej producent/model tranformatora. Poszukaj tam jeszcze jakiś oznaczeń. W prawym dolnym rogu jest coś napisane ale na zdjęciu nie widać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Sutkola
Posts: 12
Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm

Post

Bardzo dziękuję za odpowiedź, sfotografowałem też ten zakątek
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

Nie bardzo widać dalej co to za napęd zrób zdjęcie płytki z radiem do pilotów może tam jest nazwa. Może na obudowie jest jakaś tabliczka znamionowa znajdź producenta napędu.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
Sutkola
Posts: 12
Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm

Post

trzy tabliczki znamionowe, które znalazłem: tablica elektryczna, osłona i silnik
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

Symbol centralki masz pod naklejką. Odklej, żeby odczytać.
PXL_20211227_074952023.jpg
Centrala, to prawdopodobnie GYK-91SY

Instrukcja https://www.vartai.eu/uploads/userfiles ... 0-V-en.pdf
GYK-380-V-en.pdf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Wygląda na to, że @and111 trafił we właściwy model centrali.

@Sutkola, masz multimetr (miernik uniwersalny)? Pytam, bo aby wykorzystać wyłączniki krańcowe, należałoby przemierzyć zaciski.

Weź kawałek przewodu i zewrzyj na chwilkę zacisk 6 (COM) z 8 (KEY). Brama powinna się otwierać. Jak jeszcze raz zewrzesz na chwilkę w trakcie ruchu bramy to brama powinna się zatrzymać. Następne zwarcie to zamykanie bramy.
Daj znać, czy to tak działa.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Sutkola
Posts: 12
Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm

Post

Bardzo dziękuję za doskonałe wsparcie, teraz odkleję i wypróbuję opcję z com i zamknięciem klawisza
Sutkola
Posts: 12
Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm

Post

naklejka usunięta
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sutkola
Posts: 12
Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Mon Dec 27, 2021 9:37 am Wygląda na to, że @and111 trafił we właściwy model centrali.

@Sutkola, masz multimetr (miernik uniwersalny)? Pytam, bo aby wykorzystać wyłączniki krańcowe, należałoby przemierzyć zaciski.

Weź kawałek przewodu i zewrzyj na chwilkę zacisk 6 (COM) z 8 (KEY). Brama powinna się otwierać. Jak jeszcze raz zewrzesz na chwilkę w trakcie ruchu bramy to brama powinna się zatrzymać. Następne zwarcie to zamykanie bramy.
Daj znać, czy to tak działa.
metoda z zamknięciem PRAC '6' i '8'. RAD BEZ OGRANICZEŃ. Dla pewności zapytam jak podłączyć styki czujnika?

Return to “ZAMEL SBW-02”