Dzień dobry .
Mam napisaną scenę w której to piec włącza się i wyłącza zależnie od temperatury w oddalonym pomieszczeniu . Wszystko jest dobrze do momentu gdy scena o godzinie 2.00 się kończy a o godzinie 3.00 załącza się stały profil który włącza piec na stałe na kilka godzin .
Problem polega na tym ,że scena która dawno powinna się już nie wykonywać /ubija / wyłącza zadany profil .
W logach pojawia się informacja "Manualnie wyłączono profil (sceną)." Podkreślam ,że manualnie tego nie robię .

Proszę o podpowiedź -co robię źle ???


Maciek
User avatar
fracz
Posts: 2342
Joined: Fri Oct 28, 2016 10:56 pm
Location: Kraków
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times

Post

Scena nie może się "kończyć". Jej zadaniem jest wykonanie zadanych przez Ciebie akcji w żądanych momentach. Jeśli scena ingeruje w profil termostatu, w termostacie odkłada się log że coś z zewnątrz zaingerowało w profil termostatu.

Cykliczne sterowanie ogrzewaniem i pożądanymi temperaturami spróbuj skonfiguorwać w samych ustawieniach termostatu - bez scen.