Podłączenie SBW - 02 do Elektrobim KSE 380
-
Specbud
- Posts: 6
- Joined: Thu Jun 24, 2021 7:14 am
Dzień dobry, proszę o pomoc w podłączeniu SBW -02 do sterownika bramy .
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Specbud
- Posts: 6
- Joined: Thu Jun 24, 2021 7:14 am
Elektrobim KSE 380, zdjęcie przedstawia ten sterownik.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Proszę:
Zadzwoń do producenta napędu i upewnij się, czy można podłączyć dodatkowe urządzenie (SBW-02) do zasilania 15V. Jeśli masz fotokomórki, to nie ma pewności, czy wyjście zasilania 15V DC ze sterownika napędu wytrzyma prądowo. W instrukcji nic na ten temat nie napisali.
Zadzwoń do producenta napędu i upewnij się, czy można podłączyć dodatkowe urządzenie (SBW-02) do zasilania 15V. Jeśli masz fotokomórki, to nie ma pewności, czy wyjście zasilania 15V DC ze sterownika napędu wytrzyma prądowo. W instrukcji nic na ten temat nie napisali.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Specbud
- Posts: 6
- Joined: Thu Jun 24, 2021 7:14 am
Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Patrzę jeszcze na dokumentację i widzę, że w napędzie są zamontowane dwa kontaktrony i magnesy. Tylko nie widzę z dokumentacji, gdzie one są wpięte do płyty. Zrób zdjęcie podłączeń kabli do sterownika napędu. Może uda się wykorzystać te kontaktrony do wskazywania trzech stanów bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Specbud
- Posts: 6
- Joined: Thu Jun 24, 2021 7:14 am
Przepraszam że tak długo to trwało. Są to te dwa przewody czerwone i czarny.
Mam jeszcze pytanie, czasami SBW bardzo się nagrzewa i przestaje działać, jest to zrozumiałe gdyż zapewne ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli przestanie działać to wystarczy odłączyć przewód zasilana lub masy i wszystko wraca do normy, nie ma reguły raz działa tydzień raz trzy dni a raz dzień.
Mam jeszcze pytanie, czasami SBW bardzo się nagrzewa i przestaje działać, jest to zrozumiałe gdyż zapewne ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeżeli przestanie działać to wystarczy odłączyć przewód zasilana lub masy i wszystko wraca do normy, nie ma reguły raz działa tydzień raz trzy dni a raz dzień.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Specbud
- Posts: 6
- Joined: Thu Jun 24, 2021 7:14 am
Proszę bardzo , przesyłam zdjęcia z napięciem i podłączeniem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.