Witam
Do tej pory miałem sonofa na ewelinku i mi to wystarczało. Obecnie potrzebuję zrobić coś, na co ewelink nie pozwoli (chyba...):
Potrzebuję sterować wyjściem (napiecie jest / nie ma) na podtsawie harmonogramu, ale to wszystko jeszcze ma być zależne od stanu wejsćie (zwarte/rozwarte). Chce na tym zrobić system do nawadniania: harmonogram odpala mi elektrozawór, ale ma być to jeszcze powiązane z czujnikiem deszczu. Czujnik deszczu ma stan zwarty/rozwarty i na jego podstawie + zgodnie z harmonogramem elektrozawór się odpala lub nie.
Jakieś pomysły na czym to zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Wyjście sterowane Wejściem
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Odpalaj normalnie harmonogram, na wyjściu urządzenia poprzez dodatkowy przekaźnik odcinaj 230V za pomocą sygnału z detektora deszczu sterującego twoją pompą / zaworem. Zrobisz tym samym prostą logikę.
Będzie to działać w następujący sposób:
Sucho = TAK, Harmonogram = TAK to podlewaj = TAK.
Sucho = NIE, Harmonogram = TAK to podlewaj = NIE.
Sucho = TAK, Harmonogram = NIE to podlewaj = NIE.
Sucho = NIE, Harmonogram = NIE to podlewaj = NIE.
Innymi słowy oba warunki muszą być spełnione by Podlewania = TAK.
Będzie to działać w następujący sposób:
Sucho = TAK, Harmonogram = TAK to podlewaj = TAK.
Sucho = NIE, Harmonogram = TAK to podlewaj = NIE.
Sucho = TAK, Harmonogram = NIE to podlewaj = NIE.
Sucho = NIE, Harmonogram = NIE to podlewaj = NIE.
Innymi słowy oba warunki muszą być spełnione by Podlewania = TAK.
-
Goofee
- Posts: 2
- Joined: Mon Aug 16, 2021 11:07 am
też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem, jednak zastanawiałem się, czy nie da się tego rozwiązać jednym urządzeniem (mam wtedy pełne logi itp).
Znasz może jakieś gotowy urządzenie, które zadziała jak w Twoim opisie (WE zawrte, WY zwarte / WE rozwarte / WY rozwarte)?
...z tym, że podepnę to raczej przed urządzenie z harmonogramem, a nie przed elektrozaworem. Takie rozwiązanie pokaże mi logi z działania całości
Znasz może jakieś gotowy urządzenie, które zadziała jak w Twoim opisie (WE zawrte, WY zwarte / WE rozwarte / WY rozwarte)?
...z tym, że podepnę to raczej przed urządzenie z harmonogramem, a nie przed elektrozaworem. Takie rozwiązanie pokaże mi logi z działania całości
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Ostatnio kompilowałem soft dla 8-przekaźnikowej płytki.Goofee wrote: Mon Aug 16, 2021 11:15 am Witam
Potrzebuję sterować wyjściem (napiecie jest / nie ma) na podtsawie harmonogramu, ale to wszystko jeszcze ma być zależne od stanu wejsćie (zwarte/rozwarte). Chce na tym zrobić system do nawadniania: harmonogram odpala mi elektrozawór, ale ma być to jeszcze powiązane z czujnikiem deszczu. Czujnik deszczu ma stan zwarty/rozwarty i na jego podstawie + zgodnie z harmonogramem elektrozawór się odpala lub nie.
Składa się on z 18 kanałów: 8 do sterownia fizycznymi przekaźnikami, 1 jako czujnik binarny (czujnik deszczu) i 9 wirtualnych przekaźników (w tym jeden jako pauza)
Harmonogram odpala wirtualny przekaźnik, który uruchamia fizyczny przekaźnik, przy czym sprawdzany jest stan czujnika deszczu i stan pauzy. Po wykryciu deszczu aktywne sekcje wyłączają się.