Witam

Do tej pory miałem sonofa na ewelinku i mi to wystarczało. Obecnie potrzebuję zrobić coś, na co ewelink nie pozwoli (chyba...):

Potrzebuję sterować wyjściem (napiecie jest / nie ma) na podtsawie harmonogramu, ale to wszystko jeszcze ma być zależne od stanu wejsćie (zwarte/rozwarte). Chce na tym zrobić system do nawadniania: harmonogram odpala mi elektrozawór, ale ma być to jeszcze powiązane z czujnikiem deszczu. Czujnik deszczu ma stan zwarty/rozwarty i na jego podstawie + zgodnie z harmonogramem elektrozawór się odpala lub nie.

Jakieś pomysły na czym to zrobić?

Z góry dzięki za odpowiedzi
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Odpalaj normalnie harmonogram, na wyjściu urządzenia poprzez dodatkowy przekaźnik odcinaj 230V za pomocą sygnału z detektora deszczu sterującego twoją pompą / zaworem. Zrobisz tym samym prostą logikę.

Będzie to działać w następujący sposób:

Sucho = TAK, Harmonogram = TAK to podlewaj = TAK.
Sucho = NIE, Harmonogram = TAK to podlewaj = NIE.
Sucho = TAK, Harmonogram = NIE to podlewaj = NIE.
Sucho = NIE, Harmonogram = NIE to podlewaj = NIE.

Innymi słowy oba warunki muszą być spełnione by Podlewania = TAK.
Goofee
Posts: 2
Joined: Mon Aug 16, 2021 11:07 am

Post

też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem, jednak zastanawiałem się, czy nie da się tego rozwiązać jednym urządzeniem (mam wtedy pełne logi itp).

Znasz może jakieś gotowy urządzenie, które zadziała jak w Twoim opisie (WE zawrte, WY zwarte / WE rozwarte / WY rozwarte)?
...z tym, że podepnę to raczej przed urządzenie z harmonogramem, a nie przed elektrozaworem. Takie rozwiązanie pokaże mi logi z działania całości
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Goofee wrote: Mon Aug 16, 2021 11:15 am Witam
Potrzebuję sterować wyjściem (napiecie jest / nie ma) na podtsawie harmonogramu, ale to wszystko jeszcze ma być zależne od stanu wejsćie (zwarte/rozwarte). Chce na tym zrobić system do nawadniania: harmonogram odpala mi elektrozawór, ale ma być to jeszcze powiązane z czujnikiem deszczu. Czujnik deszczu ma stan zwarty/rozwarty i na jego podstawie + zgodnie z harmonogramem elektrozawór się odpala lub nie.
Ostatnio kompilowałem soft dla 8-przekaźnikowej płytki.
Składa się on z 18 kanałów: 8 do sterownia fizycznymi przekaźnikami, 1 jako czujnik binarny (czujnik deszczu) i 9 wirtualnych przekaźników (w tym jeden jako pauza)
Harmonogram odpala wirtualny przekaźnik, który uruchamia fizyczny przekaźnik, przy czym sprawdzany jest stan czujnika deszczu i stan pauzy. Po wykryciu deszczu aktywne sekcje wyłączają się.