Zaniżone wskazania MEW-01

User avatar
MadOnion78
Posts: 1066
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

klew wrote: Wed Jan 22, 2020 12:37 pm Dla mnie to i tak nie trzyma się kupy. Nie jest dla mnie logiczne, aby zamiana kolejności faz w skrzycie z licznikiem powodowała, że ktoś pomylił podłączenie przekładników i przewodów do wejść V1, V2, V3 w rozdzielni w domu.
...
Pewnie jak byś zobaczył skrzynkę to wiele by to wyjaśniło, nie wiesz gdzie dokładnie podłączał zasilanie MEW'a.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

Hej.
Po kilku dniach używania MEW (MQTT) wydaje mi się że dane w stosunku do elicznika Energa są zaniżone.
Czytając ten post i inne to prawdopodobnie coś źle podłączyłem bo różnica 18% to chyba zbyt dużo ?
Poniżej rysunek jak w tej chwili jest podłączony MEW.
Mierzyłem miernikiem i na pewno fazy nie są zamienione bo pokazuje 0V na każdej fazie (V1 do L1 itd.), po odłączeniu instalacji PV pokazują moc czynną na każdej fazie na plusie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19595
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Coś jest nie tak. Za duża różnica.
viewtopic.php?f=23&t=8692

Użyj multimetru do weryfikacji podłączenia.
Zweryfikuj moc czynną w nocy.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4575
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Postaraj się założyć wszystkie przekładniki przed wyłącznikiem głównym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 16, 2021 6:00 pm Użyj multimetru do weryfikacji podłączenia.
Zweryfikuj moc czynną w nocy.
Sprawdziłem multimetrem podłączenia na wszystkich fazach i na wszystkich mam 0V czyli przekładniki mam odpowiednich fazach.
Moc czynna w nocy też wydaje się OK
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19595
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Trudno mi się odnieść do danych w HA. Nie wiem czy poprawnie jest to tam zgromadzone/policzone. Musiałbyś zapisać stan licznika MEW-a i dostawcy energii w danym dniu i porównać wyniki za jakiś czas. Generalnie z informacji od naszych użytkowników roczna różnica pomiędzy MEW-em, a licznikiem dostawcy to zaledwie kilka kWh.
@Artur
Posts: 257
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Z ciekawości przed chwilą sprawdziłem i porównałem wskazania licznika Enea i Mew.

Pobór przez około 4 miesiące ;

Enea - 549,3

Mew - 551,2

Błąd - 0,34 %

Różnica to 1,9 Kwh.

Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

@Artur wrote: Tue Aug 17, 2021 8:53 am Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
@Artur a jedziesz na Supli czy lokalnie przez MQTT ?

Robert Błaszczak wrote: Mon Aug 16, 2021 7:04 pm Postaraj się założyć wszystkie przekładniki przed wyłącznikiem głównym.
@Robert Błaszczak na dniach wygospodaruje miejsce w rozdzielni i zrobię jak piszesz
@Artur
Posts: 257
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

milion81 wrote: Tue Aug 17, 2021 11:01 am
@Artur wrote: Tue Aug 17, 2021 8:53 am Wynik bardzo ok, wcześniej różnicę miałem na poziomie około 1,5 %.
@Artur a jedziesz na Supli czy lokalnie przez MQTT ?

Tylko Supla. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, ale też mam przekładniki założone przed wyłącznikiem głównym.
User avatar
milion81
Posts: 194
Joined: Mon May 07, 2018 8:34 am

Post

Jak sugerował @Robert Błaszczak wszystkie przekładniki założyłem przed wyłącznikiem głównym i teraz jest elegancko.
Dziękuje za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL MEW-01”