Dzień dobry,
Mam napęd Wiśniowskiego AWso 2000 i chcę nim sterować przez SUPLĘ. W innym wątku doczytałem, że do napędu AWso 2018 polecano właśnie SBW-02 a nie -01, ze względu na inne podłączenie krańcówek. Zdjęcie sterownika w załączniku.
Poproszę o potwierdzenie, że muszę nabyć właśnie SBW-02.
Co oznaczają skróty "COM" na tej mojej płytce? To GND?
Z czego wynika fakt, że SBW-01 jest droższy niż -02, mimo, że obsługuje tylko jeden kanał?
Wiśniowski AWso 2000 + SBW-02?
-
dojarek
- Posts: 9
- Joined: Fri May 22, 2020 10:37 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Zastosuj SBW-02.
A1 i A2 pod "Wyjście 24V"
11 pod COM
14 pod STER1
IN1 pod Kranc 1 lub Kranc 2
Nie ma gwarancji, że czujnik podłączony pod Kranc1/2 będzie poprawnie działał dlatego w razie niepowodzenia możesz zastosować dodatkowy kontaktron np. Satel B3
A1 i A2 pod "Wyjście 24V"
11 pod COM
14 pod STER1
IN1 pod Kranc 1 lub Kranc 2
Nie ma gwarancji, że czujnik podłączony pod Kranc1/2 będzie poprawnie działał dlatego w razie niepowodzenia możesz zastosować dodatkowy kontaktron np. Satel B3
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
dojarek
- Posts: 9
- Joined: Fri May 22, 2020 10:37 am
Dziękuję.
Człowiek montujący mi napęd jakiś czas temu, mówił, że od razu podłączył mi przewody niebieski i czerwony z kabla, który mam wyprowadzony do sterowania - dobrze widzę, że to jest najprawdopodobniej STER2 i COM i mogę je użyć (zamiast STER1)?
Czy mogę dowolnie podpiąć + i - zasilania (nie widziałem oznaczeń na wyjściu)?
IN2 nie muszę podłączać?
Czy dobrze przeczytałem w innym wątku, że Google Home nie będzie sterować bramą bez działających krańcówek?
Rozumiem, że pod drugi kanał 21/24 mogę spokojnie podpiąć jeszcze np. furtkę?
Człowiek montujący mi napęd jakiś czas temu, mówił, że od razu podłączył mi przewody niebieski i czerwony z kabla, który mam wyprowadzony do sterowania - dobrze widzę, że to jest najprawdopodobniej STER2 i COM i mogę je użyć (zamiast STER1)?
Czy mogę dowolnie podpiąć + i - zasilania (nie widziałem oznaczeń na wyjściu)?
IN2 nie muszę podłączać?
Czy dobrze przeczytałem w innym wątku, że Google Home nie będzie sterować bramą bez działających krańcówek?
Rozumiem, że pod drugi kanał 21/24 mogę spokojnie podpiąć jeszcze np. furtkę?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Możesz. Jak nie będzie działać tak jak oczekujesz to wtedy spróbuj z ster1.
Tam nie ma plusa i minusa ponieważ tam jest AC. Podłącz dowolnie.dojarek wrote: Wed Sep 01, 2021 1:12 pm Czy mogę dowolnie podpiąć + i - zasilania (nie widziałem oznaczeń na wyjściu)?
Możesz ale do zasilania elektrozaczepu użyj osobnego zasilacza lub tego, który obecnie już do sterowania elektrozaczepem wykorzystujesz.dojarek wrote: Wed Sep 01, 2021 1:12 pm Rozumiem, że pod drugi kanał 21/24 mogę spokojnie podpiąć jeszcze np. furtkę?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Masz rację.Robert Błaszczak wrote: Wed Sep 01, 2021 3:41 pm Ma być do STER2. STER1 według instrukcji to otwieranie częściowe (funkcja furtki w bramie).
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
dojarek
- Posts: 9
- Joined: Fri May 22, 2020 10:37 am
O, a mógłbym prosić o instrukcję (link)? Nie znalazłem w sieci. Widziałem schematy do AWso 2018 ale ten jest inny.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Z tego co ja rozumiem to AWso 2000 to oznaczenie kompletnego napędu w którym to napędzie znajduje się sterownik ST-2. Ale mogę się tu mylić. Jednak opis tego sterownika pokrywa się w 100% z zamieszczonym przez Ciebie zdjęciem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl