Gosund SP111 - kalibracja

User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Goral64 wrote: Mon Oct 18, 2021 8:30 am
lukfud wrote: Mon Oct 18, 2021 8:07 am
Goral64 wrote: Mon Oct 18, 2021 6:36 am
Sprecyzuj. Chcesz tylko skalibrować i o to pytasz, czy chciałbyś wygenerować soft bez potrzeby kalibracji?
Chciałbym skalibrować 10 swoich gniazdek na wgranym do nich GUI Generic ;)
Ok, to źle zrozumiałem.
Wydawało mi się, że chodziło Ci o zaszycie w kodzie parametrów kalibracji (CurrentMultiplier, VoltageMultiplier, PowerMultiplier)
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

W przypadku wolframowych przyjmuje się że to co na bańce to 95-105% wartości rzeczywistej. A pozatym chcesz strzelać z SP111? To jest tylko wskaźnik, a traktujecie go jak certyfikowany miernik.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Panowie...
Ja miałem dwa bitzwolfy kupione w grudniu i dopiero ostatnio je osuplowałem. Pojawiła się promocja na SP111, te same bebechy mają i kupiłem 3szt, a potem 10 i kolejnych 10. Nie wiem po co mi tyle :roll: ale tak to jest z promocjami :lol:
Ostatnie 10 jest dla kolegi, ale..
Kalibrowałem wszystkie używając multimetra i żarówki 40W. Rozbieżności są minimalne, nie mniej jednak są, bo to nie jest układ pomiarowy z serii PRO :) Tak czy siak, kalibrowałem je po kilka razy, jak mi napięcie na multimetrze skoczyło podczas kalibracji.

P.S. Ostatnio w piątek jedno gniazdko wpięte w pracy zgubiło kalibrację i wyzerowało licznik :( zauważyłem po kilku godzinach, że sprzęt nie pracuje...
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

In this type of device the calibration is more accurate if it is carried out with higher loads.
you should use loads between 500w and 1000w to calibrate.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Trzeba będzie zaangażować żelazko albo jakieś czajniko-podobne. ;)
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

lesny8 wrote: Mon Oct 18, 2021 9:29 am Panowie...
Ja miałem dwa bitzwolfy kupione w grudniu i dopiero ostatnio je osuplowałem. Pojawiła się promocja na SP111, te same bebechy mają i kupiłem 3szt, a potem 10 i kolejnych 10. Nie wiem po co mi tyle :roll: ale tak to jest z promocjami :lol:
Ostatnie 10 jest dla kolegi, ale..
Kalibrowałem wszystkie używając multimetra i żarówki 40W. Rozbieżności są minimalne, nie mniej jednak są, bo to nie jest układ pomiarowy z serii PRO :) Tak czy siak, kalibrowałem je po kilka razy, jak mi napięcie na multimetrze skoczyło podczas kalibracji.

P.S. Ostatnio w piątek jedno gniazdko wpięte w pracy zgubiło kalibrację i wyzerowało licznik :( zauważyłem po kilku godzinach, że sprzęt nie pracuje...
U mnie też jedno gniazdko po ok. roku bezproblemowej pracy podobnie jak u ciebie wyzerowało licznik(notabene też w piatek), jednocześnie wyłączając się, ale kalibracja pozostała. (jeszcze na sofcie kol elmaya, )zmieniłem soft na najnowszy z bulidera i już dwa razy zrobiło to samo - czyli wyzerowanie wskazań i wyłączenie prądu - wystarczy ponownie włączyć w aplikacji i jest OK, no poza historią - przez czas "wyłaczenia" liczy odwrotnie-produkcję???, pomimo braku obciążenia. U ciebie też się to powtarza?
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Z tym samoczynnym wyłączaniem się to nie straszcie, bo jedno gniazdko trafia do lodówki... trzeba by jakiś Pushover dorobić...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

Goral64 wrote: Mon Oct 18, 2021 11:12 am Z tym samoczynnym wyłączaniem się to nie straszcie, bo jedno gniazdko trafia do lodówki... trzeba by jakiś Pushover dorobić...
Też mam dwie lodówki na gniazdach :(
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Prawdopodobnie "siada" pamięć.
W GUI-Generic zapis jest co 10 minut, a w sofcie @elmaya o ile dobrze pamiętam co 3 minuty.
Tu jest wyjaśnienie:
viewtopic.php?p=83718#p83718
Maniek913
Posts: 593
Joined: Thu Feb 22, 2018 9:46 pm

Post

Patryk wrote: Mon Oct 18, 2021 11:15 am Prawdopodobnie "siada" pamięć.
W GUI-Generic zapis jest co 10 minut, a w sofcie @elmaya o ile dobrze pamiętam co 3 minuty.
Tu jest wyjaśnienie:
viewtopic.php?p=83718#p83718
Niedobrze , bede to obserwował, bo mam te gniazdo na telewizorze :D :D , ciekawe czy te problematyczne gniazdko @lesny było nowe czy używane?