Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04madik300i wrote: Fri Nov 12, 2021 10:48 amNajprosciej wygenerować sobie GUI Generic pod wybrany sterownik np Sonoff CH4 i sterować przekaźnikami. Potem harmonogram na każdy zawór osobno, chyba że tu ma ktoś lepszą opcję?Pietras81 wrote: Sat Oct 02, 2021 3:34 pm A ja zapytam na jakim sofcie to sterujecie. Jest jakiś dedykowany pod nawadnianie. Chodzi mi o to czy sterujecie na zasadzie harmonogramow na każdy zawor osobno czy może jest jakas opcja żeby wlaczenie uruchamiało po kolei kolejne zawory na określony czas.
Pytanie: chcę podlewać wodą ze studni, tam znajduje się pompa 230V. Czy sterowanie pompą przekaźnikiem na tej samej płytce z przekaźnikami do sterowania elektrozaworów jest bezpieczne czy lepiej zrobić to osobno? Tu podam przykład z Wemosem D1 Mini, można również użyc Sonoff CH4.
PS: Wiem, że źle narysowałem połączenie zaworów, ale robione było na szybko![]()
![]()
Nawadnianie ogrodu - sterowanie elektrozaworem + 2 pytania
-
myxhir
- Posts: 664
- Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
- Location: Skórzewo, Poznań
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
-
adik300i
- Posts: 41
- Joined: Mon Oct 25, 2021 4:49 pm
- Location: Opolskie
Masz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?myxhir wrote: Fri Nov 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Czy row-04m ma bezpotencjałowe styki?
-
myxhir
- Posts: 664
- Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
- Location: Skórzewo, Poznań
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Dokładnie tak , bo wg mnie jakakolwiek nieprzewidziana sytuacja ew uszkodzi stycznik chociaż pompę i tak bym zabezpieczył jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem kwestia tylko czy przed czy za stycznikiem na pompę. Ale to ja bym tak zrobiładik300i wrote: Sat Nov 13, 2021 11:17 amMasz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?myxhir wrote: Fri Nov 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Czy row-04m ma bezpotencjałowe styki?
Z tego co dopytywałem zamel to tak ma bezpotencjalowe ale rozdzielone na 2 sekcje czyli L' daje to co podasz na pierwsze 2 wyjścia a L" na ostatnie 2. Ja tam właśnie będę chciał podać 24VAC
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
-
Ojciec
- Posts: 70
- Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am
Może ktoś podpowie. Potrzebuję zrobić zdalne sterowanie jednym elektrozaworem. Elektrozawór miałby odpowiadać za zasilanie w wodę pewna cześć budynku. Chciałbym móc ręcznie z aplikacji włączyć wodę lub wyłączyć ewentualnie ustawić jakiś stały harmogram.
Jakiego modułu z zamela do tego najlepiej użyć?
Jakiego modułu z zamela do tego najlepiej użyć?
-
myxhir
- Posts: 664
- Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
- Location: Skórzewo, Poznań
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz
czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
viewtopic.php?t=10534myxhir wrote: Mon May 30, 2022 8:14 am Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chceszczas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
Hej
Odkopuję temat
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253
Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
Odkopuję temat
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253
Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Pietras81
- Posts: 2409
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
- Been thanked: 1 time
Jeśli dobrze widzę to masz elektrozawory na prąd zmienny (przemienny) a zasilacz na prąd stałykaju666 wrote: Tue Jul 19, 2022 9:05 am Hej
Odkopuję temat
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253
Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
uka.png
Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA
Do zasilenia elektrozaworów trzeba użyć transformator a nie zasilacz,
coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zamel-transfo ... 0510756301
pod warunkiem że nie chcesz otwierać wszystkich na raz bo wówczas 15VA może być mało.
Link przypadkowy poszukaj czy nie ma taniej lub czegoś podobnego.
https://pietras-81.aqi.eco/
Dzięki!Pietras81 wrote: Tue Jul 19, 2022 9:37 am
Jeśli dobrze widzę to masz elektrozawory na prąd zmienny (przemienny) a zasilacz na prąd stały
Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA
Jakoś nie zwróciłem na to uwagi
Będzie właczany jeden na raz.
Czyli teraz to powinno tak wyglać?