Nawadnianie ogrodu - sterowanie elektrozaworem + 2 pytania

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

adik300i wrote: Fri Nov 12, 2021 10:48 am
Pietras81 wrote: Sat Oct 02, 2021 3:34 pm A ja zapytam na jakim sofcie to sterujecie. Jest jakiś dedykowany pod nawadnianie. Chodzi mi o to czy sterujecie na zasadzie harmonogramow na każdy zawor osobno czy może jest jakas opcja żeby wlaczenie uruchamiało po kolei kolejne zawory na określony czas.
Najprosciej wygenerować sobie GUI Generic pod wybrany sterownik np Sonoff CH4 i sterować przekaźnikami. Potem harmonogram na każdy zawór osobno, chyba że tu ma ktoś lepszą opcję?


Pytanie: chcę podlewać wodą ze studni, tam znajduje się pompa 230V. Czy sterowanie pompą przekaźnikiem na tej samej płytce z przekaźnikami do sterowania elektrozaworów jest bezpieczne czy lepiej zrobić to osobno? Tu podam przykład z Wemosem D1 Mini, można również użyc Sonoff CH4.
PS: Wiem, że źle narysowałem połączenie zaworów, ale robione było na szybko :P
Image
Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
adik300i
Posts: 41
Joined: Mon Oct 25, 2021 4:49 pm
Location: Opolskie

Post

myxhir wrote: Fri Nov 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Masz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?

Czy row-04m ma bezpotencjałowe styki?
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

adik300i wrote: Sat Nov 13, 2021 11:17 am
myxhir wrote: Fri Nov 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Masz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?

Czy row-04m ma bezpotencjałowe styki?
Dokładnie tak , bo wg mnie jakakolwiek nieprzewidziana sytuacja ew uszkodzi stycznik chociaż pompę i tak bym zabezpieczył jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem kwestia tylko czy przed czy za stycznikiem na pompę. Ale to ja bym tak zrobił 😉

Z tego co dopytywałem zamel to tak ma bezpotencjalowe ale rozdzielone na 2 sekcje czyli L' daje to co podasz na pierwsze 2 wyjścia a L" na ostatnie 2. Ja tam właśnie będę chciał podać 24VAC
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Może ktoś podpowie. Potrzebuję zrobić zdalne sterowanie jednym elektrozaworem. Elektrozawór miałby odpowiadać za zasilanie w wodę pewna cześć budynku. Chciałbym móc ręcznie z aplikacji włączyć wodę lub wyłączyć ewentualnie ustawić jakiś stały harmogram.
Jakiego modułu z zamela do tego najlepiej użyć?
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz 😉 czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

myxhir wrote: Mon May 30, 2022 8:14 am Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz 😉 czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
viewtopic.php?t=10534
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
kaju666
Posts: 79
Joined: Wed Feb 16, 2022 12:48 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Post

Hej

Odkopuję temat :)
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą :)
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253

Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
uka.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

kaju666 wrote: Tue Jul 19, 2022 9:05 am Hej

Odkopuję temat :)
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą :)
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253

Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
uka.png
Jeśli dobrze widzę to masz elektrozawory na prąd zmienny (przemienny) a zasilacz na prąd stały

Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA

Do zasilenia elektrozaworów trzeba użyć transformator a nie zasilacz,
coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zamel-transfo ... 0510756301
pod warunkiem że nie chcesz otwierać wszystkich na raz bo wówczas 15VA może być mało.
Link przypadkowy poszukaj czy nie ma taniej lub czegoś podobnego.
https://pietras-81.aqi.eco/
kaju666
Posts: 79
Joined: Wed Feb 16, 2022 12:48 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Post

Pietras81 wrote: Tue Jul 19, 2022 9:37 am
Jeśli dobrze widzę to masz elektrozawory na prąd zmienny (przemienny) a zasilacz na prąd stały

Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA
Dzięki!

Jakoś nie zwróciłem na to uwagi :)

Będzie właczany jeden na raz.

Czyli teraz to powinno tak wyglać?
uka2.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Ja mam w sonofie środkowy wspólny a lewy do elektrozaworu. Puki co 3 elektrozawory ale działa. Zaraz zrobię fotkę.
https://pietras-81.aqi.eco/