no to znowu podepne się pod watek stałem się właścielem MEW.. i na spokojnie go podłączyłem.... sprawdzałem kolejność faz itd.. podpiąłem zasilanie za 3 fazowym bezpiecznikiem (przed nim jest różnicówka) pętle na kablach wejściowych przed wyłacznikiem głównym....
i jakie było moje zdziwienie jak właczajac bezpiecznik wywaliła mi różnicówka jakbym zwarcie zrobił... przecież nawet jak przy zasilaniu bym pomylił kolejność faz to bym miał złe odczyty a nie wywalanie różnicówki...
jakies pomysły ?
Zwarcie ?
-
WojciechS
- Posts: 10
- Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm
Podłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znaćRobert Błaszczak wrote: Fri Dec 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Tak 3 fazowa
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
No to masz przyczynę i odpowiedź na pytanie z tematu: to nie jest zwarcieWojciechS wrote: Fri Dec 03, 2021 9:49 pmPodłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znaćRobert Błaszczak wrote: Fri Dec 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.![]()
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli wejścia V1, V2 i V3 podłączyłeś za wyłącznikiem różnicowo-prądowym, to neutralny też musi być podłączony za wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Przekładniki mogą być założone na przewodach przed różnicówką.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
WojciechS
- Posts: 10
- Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm
taki był plan, ale chyba bylem zbyt podekscytowany nowa zabawka ... dziekować jak poprawie dam znać , mam wskażnik obecności faz może z racji że nie chciałbym wpinać bezpośrednio w różnicówkę zasilania MEV'a podepnę w niego
-
WojciechS
- Posts: 10
- Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm
przez głupi mój bład... ale dziś na spokojnie jeszcze raz i po weryfikacji poprawności podłaczenia przewodu N pełen sukces
choć namęczyłem się aby przekładniki na kablach wejściowych zamontować
- te zatrzaski przy braku miejsca nie pomagaja, ale lekka modyfikacja plus zaciśnięcie trytytka i jest poprawnie i mocno zamontowane zdjęcia pogladowe w załaczeniu
dziękować za szybki odzew i rzetelne porady
choć namęczyłem się aby przekładniki na kablach wejściowych zamontować
- te zatrzaski przy braku miejsca nie pomagaja, ale lekka modyfikacja plus zaciśnięcie trytytka i jest poprawnie i mocno zamontowane zdjęcia pogladowe w załaczeniu
dziękować za szybki odzew i rzetelne porady
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.