Zwarcie ?

WojciechS
Posts: 10
Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm

Post

no to znowu podepne się pod watek stałem się właścielem MEW.. i na spokojnie go podłączyłem.... sprawdzałem kolejność faz itd.. podpiąłem zasilanie za 3 fazowym bezpiecznikiem (przed nim jest różnicówka) pętle na kablach wejściowych przed wyłacznikiem głównym....
i jakie było moje zdziwienie jak właczajac bezpiecznik wywaliła mi różnicówka jakbym zwarcie zrobił... przecież nawet jak przy zasilaniu bym pomylił kolejność faz to bym miał złe odczyty a nie wywalanie różnicówki...

jakies pomysły ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Ewidentnie coś źle masz podłączone. Poproś elektryka o pomoc.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Masz tam trójfazową różnicówkę?
Gdzie podpiąłeś N z MEW?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
WojciechS
Posts: 10
Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Dec 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Podłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znać :)
klew wrote: Fri Dec 03, 2021 9:23 pm Masz tam trójfazową różnicówkę?
Gdzie podpiąłeś N z MEW?
Tak 3 fazowa
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

WojciechS wrote: Fri Dec 03, 2021 9:49 pm
Robert Błaszczak wrote: Fri Dec 03, 2021 9:23 pm Neutralny (niebieski) też musisz podłączyć za różnicówką. Zapewne podłączyłeś przed.
Podłaczyłem do wspólnej listy.. ale tak masz racje lista ta jest spieta przed różnicówka... nie zauważyłem sprawdze jutro i dam znać :)
No to masz przyczynę i odpowiedź na pytanie z tematu: to nie jest zwarcie :P
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jeśli wejścia V1, V2 i V3 podłączyłeś za wyłącznikiem różnicowo-prądowym, to neutralny też musi być podłączony za wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Przekładniki mogą być założone na przewodach przed różnicówką.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
WojciechS
Posts: 10
Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm

Post

taki był plan, ale chyba bylem zbyt podekscytowany nowa zabawka ... dziekować jak poprawie dam znać , mam wskażnik obecności faz może z racji że nie chciałbym wpinać bezpośrednio w różnicówkę zasilania MEV'a podepnę w niego
WojciechS
Posts: 10
Joined: Fri Dec 03, 2021 6:33 pm

Post

przez głupi mój bład... ale dziś na spokojnie jeszcze raz i po weryfikacji poprawności podłaczenia przewodu N pełen sukces
choć namęczyłem się aby przekładniki na kablach wejściowych zamontować
- te zatrzaski przy braku miejsca nie pomagaja, ale lekka modyfikacja plus zaciśnięcie trytytka i jest poprawnie i mocno zamontowane zdjęcia pogladowe w załaczeniu

dziękować za szybki odzew i rzetelne porady
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL MEW-01”