Mew-01 problem z rejestracją urządzenia

svr64
Posts: 18
Joined: Sun Dec 12, 2021 2:22 pm

Post

Zweryfikowałem multimetrem, pokazał wszędzie 0 mierząc według FAQ.
svr64
Posts: 18
Joined: Sun Dec 12, 2021 2:22 pm

Post

Sprawdziłem zużycie między licznikiem Pge, a mew 01 i przez dobę mew 01 pokazuje o 3 kWh mniej niż pge.
Co może być przyczyną zaniżania ?
adrian4477
Posts: 147
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am
Has thanked: 3 times

Post

Przy jakim zużyciu jest ta różnica 3kW?
Niestety nikt na to pytanie Ci nie odpowie, bez choćby zdjęcia z montażu w rozdzielni.
Możesz mieć zamontowane przekładniki za jakimś obwodem i MEW po prostu tego zużycia "nie widzi".
Last edited by adrian4477 on Wed Dec 15, 2021 7:38 pm, edited 1 time in total.
svr64
Posts: 18
Joined: Sun Dec 12, 2021 2:22 pm

Post

Przez dobę pge 29,7kWh, a mew 01 26,5kWh
Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Coś jest niepoprawnie podłączone. Za duży błąd.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

W jaki sposób odczytujesz dobowe zużycie wg licznika PGE? Sprawdzałeś odczyt w odstępie 24 h na obu licznikach, czy jakoś inaczej?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
svr64
Posts: 18
Joined: Sun Dec 12, 2021 2:22 pm

Post

Wdarł mi się błąd w obliczeniach.
Wygląda na to że mew 01 dobrze liczy.
Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
svr64
Posts: 18
Joined: Sun Dec 12, 2021 2:22 pm

Post

Witam ponownie.
Miesiąc temu podłączyłem mew-01 pod pc i na jednej fazie podczas postoju pompy pokazuje -2W . Czym to może być spowodowane?Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czy tan tej fazie jest jakiekolwiek obciążenie ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
svr64
Posts: 18
Joined: Sun Dec 12, 2021 2:22 pm

Post

Podczas pracy w czystko wygląda ok. Pod te 3 fazy podłączona jest pompa z inwerterem, 3 pompki obiegowe, sterownik i podlicznik Orno 520.
Image