Pomoc w podłączeniu Sbw 02 do bramy intaru taurusa 100
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie rozumiem. To jakiś slang, czy piszesz na telefonie? Jeśli na telefonie, to zwracaj uwagę jakie poprawki robi Ci słownik bo nic nie zrozumiałem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Sutkola
- Posts: 12
- Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm
Rozmawiam z tobą przez tłumacza, przepraszam. Chciałem Ci powiedzieć, że Twoja metoda działaRobert Błaszczak wrote: Mon Dec 27, 2021 10:11 am Nie rozumiem. To jakiś slang, czy piszesz na telefonie? Jeśli na telefonie, to zwracaj uwagę jakie poprawki robi Ci słownik bo nic nie zrozumiałem.
-
Sutkola
- Posts: 12
- Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm
i chciałem tylko wyjaśnić, jak podłączyć styki czujnika do płytki, czy inaczej, (11) (14) - styki czujnika; (com) (key) tablica elektryczna, do podłączeniaRobert Błaszczak wrote: Mon Dec 27, 2021 10:11 am Nie rozumiem. To jakiś slang, czy piszesz na telefonie? Jeśli na telefonie, to zwracaj uwagę jakie poprawki robi Ci słownik bo nic nie zrozumiałem.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To wszystko jasne 
Podłącz według poniższego schematu.
UWAGA! Podłączenia z wyłączników krańcowych do IN1 i IN2 (zielony kolor na schemacie) wykonujesz na własną odpowiedzialność!
Podłącz według poniższego schematu.
UWAGA! Podłączenia z wyłączników krańcowych do IN1 i IN2 (zielony kolor na schemacie) wykonujesz na własną odpowiedzialność!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Sutkola
- Posts: 12
- Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm
niesamowity !!!! Pracujący!!!! Dziękuję bardzo

-
Sutkola
- Posts: 12
- Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm
mohu se připojit tímto způsobem? (1) až com (2) až 24v
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie, to nie zadziała. Na początek podłącz tylko A1 do 9, A2 do 10, 14 do 8 i 11 do 6. Sprawdź czy działa sterowanie bramą przez smartfona.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Sutkola
- Posts: 12
- Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm
więc będę ...Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 28, 2021 7:10 am Nie, to nie zadziała. Na początek podłącz tylko A1 do 9, A2 do 10, 14 do 8 i 11 do 6. Sprawdź czy działa sterowanie bramą przez smartfona.
-
Sutkola
- Posts: 12
- Joined: Mon Dec 06, 2021 4:37 pm
Jesteś geniuszem!!! Wszystko działa świetnie !!! Wcześniej zrobiłem zasilanie czujnika przez gniazdo, przylutowałem adapter od 220 do 24, a adapter się nagrzewał, nie podobało mi się, postanowiłem to zrobić przez płytkę. Dziękuję bardzo, nie dałbym rady bez Ciebie !!!!Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 28, 2021 7:10 am Nie, to nie zadziała. Na początek podłącz tylko A1 do 9, A2 do 10, 14 do 8 i 11 do 6. Sprawdź czy działa sterowanie bramą przez smartfona.