Jak podłączyć SBW-02 do KEY SUN 5024 FAST
-
zalinski
- Posts: 3
- Joined: Thu Jan 06, 2022 12:13 pm
Witam potrzebuje pomocy jak podłączyć sterownik do siłownika. Schemat w załączniku.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 - ?
A2 - NEG
11 - COM
14 - SBS
IN1 - IND
Z Zasilaniem mam problem. Ta centrala nie ma bynajmniej wg. instrukcji dedykowanego wyjścia do zasilania akcesoriów.
Podłącz multimetr pomiędzy NEG i PH-POW i sprawdź czy utrzymuje się tam 24V podczas gry brama jest zatrzymana. Najlepiej po zatrzymaniu powtórz pomiar po kilkunastu minutach. Jeśli zasilanie będzie się tam utrzymywać to można spróbować wpiąć A1 w PH-POW z tym, że warto byłoby policzyć łączne obciążenie tego wyjścia uwzględniając, że są tam jeszcze podłączone fotokomórki. Chodzi o to by nie przekroczyć 250mA.
A2 - NEG
11 - COM
14 - SBS
IN1 - IND
Z Zasilaniem mam problem. Ta centrala nie ma bynajmniej wg. instrukcji dedykowanego wyjścia do zasilania akcesoriów.
Podłącz multimetr pomiędzy NEG i PH-POW i sprawdź czy utrzymuje się tam 24V podczas gry brama jest zatrzymana. Najlepiej po zatrzymaniu powtórz pomiar po kilkunastu minutach. Jeśli zasilanie będzie się tam utrzymywać to można spróbować wpiąć A1 w PH-POW z tym, że warto byłoby policzyć łączne obciążenie tego wyjścia uwzględniając, że są tam jeszcze podłączone fotokomórki. Chodzi o to by nie przekroczyć 250mA.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
zalinski
- Posts: 3
- Joined: Thu Jan 06, 2022 12:13 pm
Ok kwestia zasilania do ogarnięcia, natomiast na jakiej zasadzie miało by działać podłączenie IN1do IND? To styki do oświetlenia zewnetrznego. Natomiast oświetlenie na czas otwierania/zamykania bramy realizuje styk LED…
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Podłącz multimetr pod IND i COM i sprawdź. Jeśli w czasie otwierania bramy oraz kiedy jest otwarta jest tam napięcie 24V to jak najbardziej się nadaje do wykorzystania jako sygnalizacja otwarcia bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
zalinski
- Posts: 3
- Joined: Thu Jan 06, 2022 12:13 pm
Niestety nie podaje odpowiedniego napięcia oscyluje około 15 ale ciagle bez jakichkolwiek zmian przy otwieraniu j zamykaniu. Na urządzeniu jest jeszcze moduł mocy z dwoma wyjściami wyłącznika krańcowego. Jakieś sugestie podłączenia IN1?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zobacz w instrukcję: https://otobram.pl/data/links/763ea997e ... 1_4433.pdf
Strona 109, punkt 15 w tabeli.