Witam
To mój pierwszy post z następującym pytaniem:
- posiadam zainstalowany licznik gazu z nakładką OKO I505.
Opis nakładki - https://readgur.com/doc/1194520/oko-i50 ... trol%C4%85
Da się z tym coś zrobić aby zliczać zużycie gazu?
Marcin
OKO I505
-
Albert
- Posts: 650
- Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
- Location: Chełm
Niewiele da się wywnioskować z tego opisu, biorąc pod uwagę liczenie impulsów. Ma to to jakąś diodę migającą i przypisane jej imp/m3?
EDIT: Wyczytałem w innym miejscu ze ma on OPCJONALNIE replikator impulsów ze złączem RJ9. Tu bym szukał
EDIT: Wyczytałem w innym miejscu ze ma on OPCJONALNIE replikator impulsów ze złączem RJ9. Tu bym szukał
-
Metlock
- Posts: 18
- Joined: Wed Jan 12, 2022 11:12 pm
Też to wyczytałem o replikatorze impulsów ale nikt nie wie co to jest i gdzie tego szukać a nawet jak wygląda.
Brak jakichkolwiek diody led i wyjść. Jest interfejs optyczny do diagnostyki urządzenia.
Z opisu wynika, że dane lecą po GPRS szyfrowanym AES-128 i tego raczej się nie ugryzie. No chyba że 'ktoś, coś' w tej dziedzinie.
Może bardziej obeznani wypowiedzą się jeszcze w tym temacie.
Brak jakichkolwiek diody led i wyjść. Jest interfejs optyczny do diagnostyki urządzenia.
Z opisu wynika, że dane lecą po GPRS szyfrowanym AES-128 i tego raczej się nie ugryzie. No chyba że 'ktoś, coś' w tej dziedzinie.
Może bardziej obeznani wypowiedzą się jeszcze w tym temacie.
-
tomkowski
- Posts: 400
- Joined: Tue Oct 09, 2018 7:16 pm
- Location: Orzesze
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Pytaj u źródła:Metlock wrote: Wed Jan 12, 2022 11:35 pm Witam
To mój pierwszy post z następującym pytaniem:
- posiadam zainstalowany licznik gazu z nakładką OKO I505.
Opis nakładki - https://readgur.com/doc/1194520/oko-i50 ... trol%C4%85
Da się z tym coś zrobić aby zliczać zużycie gazu?
Marcin
AIUT Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 113
44-109 Gliwice
+48 32 775 40 00
[email protected]
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
RJ9 to rodzaj wtyczki (analogicznie jak RJ45).Metlock wrote: Thu Jan 13, 2022 11:51 am Też to wyczytałem o replikatorze impulsów ale nikt nie wie co to jest i gdzie tego szukać a nawet jak wygląda.
"Opcjonalnie" pewnie oznacza, że są modele z takim wyjściem i bez takiego wyjścia, ale tutaj zgaduję i najlepiej zapytać producenta.
Jeśli jest wyjście impulsowe na RJ9, to pod to będzie się dało podłączyć jakiś licznik impulsów. Tylko trzeba się dowiedzieć jak to jest realizowane po stronie nakładki.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dopytaj też Twojego dystrybutora gazu. Może ma jakiś system on-line, gdzie będziesz widział zużycie gazu.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Metlock
- Posts: 18
- Joined: Wed Jan 12, 2022 11:12 pm
Ma właśnie po GPRS ale raz dziennie i tylko ostatnie 10 odczytów w panelu klienta ale danych nie można pobierać.Robert Błaszczak wrote: Thu Jan 13, 2022 4:41 pm Dopytaj też Twojego dystrybutora gazu. Może ma jakiś system on-line, gdzie będziesz widział zużycie gazu.
Ja chciałem mieć odczyt w supli a potem w HA razem z wykresami.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli chodzi o liczniki energii, to do 2028 roku ma się zakończyć wymiana na odczyty zdalne. Operator będzie też zobligowany do wystawienia API, aby dane z odczytów można było pobierać do innych systemów. Jak to wygląda z gazem to nie wiem. Ale 2028 rok to odległa data.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Metlock
- Posts: 18
- Joined: Wed Jan 12, 2022 11:12 pm
Prąd mam i wodę też, gaz mi tylko został a tu taka niespodzianka.