Wskazania MEW-01

maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

Wrzucam skreene godzina 23.01
Oczywiście chodzi o Waty.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przy braku obciążenia fazy mogą pojawić się błędy w pomiarze. Wynika to z nieliniowej charakterystyki pomiaru. Nim bliżej 0 tym błąd rośnie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

maxdax wrote: Tue Feb 01, 2022 10:05 pm Wrzucam skreene godzina 23.01
Oczywiście chodzi o Waty.
Na fazie 1 masz dość dużą moc bierną, przy prawie zerowej mocy aktywnej. Prąd pokazuje 0,77 A.

Ja bym spróbował w rozdzielni wyłączyć wszystkie obwody na fazie 1 i sprawdził wtedy jakie są moce i prąd.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

klew wrote: Tue Feb 01, 2022 11:15 pm
maxdax wrote: Tue Feb 01, 2022 10:05 pm Wrzucam skreene godzina 23.01
Oczywiście chodzi o Waty.
Na fazie 1 masz dość dużą moc bierną, przy prawie zerowej mocy aktywnej. Prąd pokazuje 0,77 A.

Ja bym spróbował w rozdzielni wyłączyć wszystkie obwody na fazie 1 i sprawdził wtedy jakie są moce i prąd.
Wydaje mi się że powodem jest wpięty w sieć inwerter fotowoltaiczny, odłączę go dziś od sieci wieczorem i sprawdzę.
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

zgadza się, moc bierna generuje wpięty inwerter, ponad 100var
maxdax
Posts: 18
Joined: Thu Jan 27, 2022 8:15 am

Post

po miesiącu rozbieżność według licznika PGE w bilansie wektorowym
5kwh pobrana
2kwh wprowadzona