"Duchy" mi włączają wentylator - jak wyśledzić winowajcę? (edit: jest rozwiązanie)

User avatar
klimasstudio
Posts: 1273
Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
Location: localhost

Post

Ja zauważyłem podobną sytuację z Bramka Sonoffa RF433. Jak dodawałem czy restartowałem (testowy) układ to zapalało mi światło w przedpokoju nie wiedzieć czemu. Już przestało więc nie wiem co i jak to znaleźć.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
mjacek
Posts: 26
Joined: Fri Jan 07, 2022 8:13 am

Post

Dziękuję za wsparcie.
Winowajca pisze te słowa.

Na wszelki wypadek potwierdźcie, przyglądając się niniejszemu fragmentowi zrzutu ekranu
Warunek 2022-02-02 07-38-12.png
.
Po prostu była ujemna histereza, czyli po polsku mówiąc progi były na odwrót. Załączał przy przejściu przez 48% w górę, a wyłączał przy przejściu przez 56 procent w dół. Takie ustawienie zadziała według schematu:
  1. Kąpiesz się wieczorem, wilgotność rośnie
  2. Przekracza 48%, załącza, ale ty się dalej kąpiesz
  3. Kończysz kąpiel, spada do 56% i wyłącza
  4. Spada poniżej 48% i nic (bo przejście w dół)
  5. Chuchniesz mocniej, robi się 49% i załącza
  6. Do rana się nie wyłączy, bo nigdy nie przejdzie powyżej 56%, a dopiero powrót stamtąd może wyłączyć
Jakby ktoś pytał, czemu to rozpisuję - to sam dla siebie, żeby zrozumieć skąd był efekt "u mnie działa".


Zastanawiam się tylko, czy ten opis "ON>2 wartość kanału" nie jest mylący. Na razie jednak nie wiem, jak wyglądałby niemylący....


==========
Typowy bug to bug debilny, ale dowiesz się tego dopiero po tygodniu szukania bugów wyrafinowanych.