Jaki powinien być stan bo zaniku zasilania ?

Sterownik jednokanałowy
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Mam w harmonigramie 5 punktów oświetlenia. Wszystkie świeciły a po wyłączeniu prądu przez dostawcę i ponownym włączeniu były już off, to normalne czy stan powinien wrócić ?
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

I tak i nie , wszystko zależy, co to za moduły i jaki mają soft .
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

5x row 01
2x 2.8.47
2x 2.8.37
1x 2.8.38
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W przypadku tych urządzeń wszystkie powinny powrócić do stanu sprzed zaniku zasilania.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Czyli gdzie może leżeć problem jeśli nie wracają ? Może włącznik przy AT, jeśli wyłącze włącznikiem a idzie później z harmongramu to tak naprawdę jest zanik zasilania i po powrocie wyłącznik jest na off. Wtedy kiedy funkcja przełącznika jest wyłączona. Oczywiście sprawdzę to chyba że gdzieś indziej szukać ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 6:00 am Czyli gdzie może leżeć problem jeśli nie wracają ? Może włącznik przy AT, jeśli wyłącze włącznikiem a idzie później z harmongramu to tak naprawdę jest zanik zasilania i po powrocie wyłącznik jest na off. Wtedy kiedy funkcja przełącznika jest wyłączona. Oczywiście sprawdzę to chyba że gdzieś indziej szukać ?
To nie jest konfigurowalny parametr. ROW po prostu pamięta stan sprzed utraty zasilania i go przywraca - niezależnie od sposobu jego załączenia.

Spróbuj bezpiecznikami odłączyć zasilanie i włączyć jeszcze raz i sprawdź czy stan jest przywracany. Ja u siebie próbowałem sprawdzić to na ROW-01 i działa poprawnie.
Jak masz 5 ROW-01, to ustaw 3 szt na ON, dwie na OFF. Następnie wyłącz zasilanie, odczekaj 10 s i włącz ponownie.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

@klew
Sprawdziłem, zawsze gdy włącznik jest ustawiony na włączony stan nie wraca gdy odwrotnie wraca.

Funkcje tego przełącznika są wyłączone jak na screenie wyżej. A opcja włączonego jak na screenie niżej i wyłączonego adekwatnie.

Sprawdziłem na drugim przełączniku który nie ma at stan przy włączonym przełączniku wraca.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 2:34 pm @klew
Sprawdziłem, zawsze gdy włącznik jest ustawiony na włączony stan nie wraca gdy odwrotnie wraca.

Funkcje tego przełącznika są wyłączone jak na screenie wyżej. A opcja włączonego jak na screenie niżej i wyłączonego adekwatnie.

Sprawdziłem na drugim przełączniku który nie ma at stan przy włączonym przełączniku wraca.
Chciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem.
Mówimy o przekaźniku, fizycznym przycisku podłączonym do in, oraz ustawieniu wyzwalacza akcji powiązanego z tym przekaźnikiem oraz przyciskiem.
Stan przekaźnika nie jest przywracany, gdy wyzwalacz akcji na wyłączoną lokalną funkcję i gdy przycisk jest wciśnięty.
W pozostałych scenariuszach, stan przekaźnika jest przywracany.
Dobrze zrozumiałem?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

klew wrote: Tue Feb 22, 2022 4:37 pm
mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 2:34 pm @klew
Sprawdziłem, zawsze gdy włącznik jest ustawiony na włączony stan nie wraca gdy odwrotnie wraca.

Funkcje tego przełącznika są wyłączone jak na screenie wyżej. A opcja włączonego jak na screenie niżej i wyłączonego adekwatnie.

Sprawdziłem na drugim przełączniku który nie ma at stan przy włączonym przełączniku wraca.
Chciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem.
Mówimy o przekaźniku, fizycznym przycisku podłączonym do in, oraz ustawieniu wyzwalacza akcji powiązanego z tym przekaźnikiem oraz przyciskiem.
Stan przekaźnika nie jest przywracany, gdy wyzwalacz akcji na wyłączoną lokalną funkcję i gdy przycisk jest wciśnięty.
W pozostałych scenariuszach, stan przekaźnika jest przywracany.
Dobrze zrozumiałem?
Wydaje mi się że tak.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

mdi87 wrote: Tue Feb 22, 2022 5:16 pm Wydaje mi się że tak.
Udało się odnaleźć przyczynę tego zachowania.

Supla jest za szybka :P

Sprawa wygląda tak, że masz ustawione wejście jako bistabilne i reakcje na AT na zdażenia związane z wciśnięciem i zwolnieniem przycisku.

Gdy przycisk jest wciśnięty i zniknie zasilanie, to modul ESP żyje jeszcze przez jakiś czas. Moduł zauważa brak napięcia na wejściu i zgłasza do serwera zwolnienie przycisku. Serwer w reakcji na ustawione wyzwalacze przesyła polecenia wyłączenia światła. Te docierają do modułów, wyłączają przekaźniki, zapisują stan i po chwili tracą zasilanie.
Przywrócenie zasilania powoduje, że moduły wstają z wyłączonym przekaźnikiem, bo taki był ostatni stan przed wyłączeniem zasilania.

Zastanawiamy się nad tym jak rozwiązać ten problem.