Warunki w SUPLA Scripts - pomysły

User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

czy jest możliwy warunek dotyczący napięcia? np. żeby odpalić jakieś urządzenie (np. klima, grzałka wody, etc.) kiedy fotowoltaika za bardzo podnosi napięcie w sieci?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

YoMan wrote: Fri Mar 25, 2022 1:23 pm czy jest możliwy warunek dotyczący napięcia? np. żeby odpalić jakieś urządzenie (np. klima, grzałka wody, etc.) kiedy fotowoltaika za bardzo podnosi napięcie w sieci?
Ja mam monitoring przez 3 wtyczki SP111
Tak to mam ustawione (XXXXX, YYYYY, ZZZZZ, to ID kanału pomiarowego):
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów

Code: Select all

{{ state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}
Warunek wykonania

Code: Select all

{{ state(XXXXX).connected and state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).connected and state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).connected and state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}
Powiadomienie

Code: Select all

PILNE! Napięcie powyżej limitu
Treść powiadomienia

Code: Select all

Faza_1 {{ (state(XXXXX).phases[0].voltage) | round }}V
Faza_2 {{ (state(YYYYY).phases[0].voltage) | round }}V
Faza_3 {{ (state(ZZZZZ).phases[0].voltage) | round }}V
User avatar
uchnast.michal
Posts: 1334
Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
Has thanked: 7 times

Post

Możliwa jest zmiana jasności w scenach (po spełnieniu warunku)? Gdy wybieram właściwy kanał mam tylko włącz/wyłącz/przełącz.
Chciałem zastosować przy oświetleniu placu. Gdy w nocy plac jest delikatnie podświetlony (5-10%) i otwieram bramę, furkę itp. to na 10 min. chciałem rozjaśnić żarówki na 100%.
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

uchnast.michal wrote: Fri Mar 25, 2022 6:04 pm Możliwa jest zmiana jasności w scenach (po spełnieniu warunku)? Gdy wybieram właściwy kanał mam tylko włącz/wyłącz/przełącz.
Chciałem zastosować przy oświetleniu placu. Gdy w nocy plac jest delikatnie podświetlony (5-10%) i otwieram bramę, furkę itp. to na 10 min. chciałem rozjaśnić żarówki na 100%.
Niestety czekamy na to od dawna ... i będzie podobno tuż tuz ...
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

and111 wrote: Fri Mar 25, 2022 1:42 pm
YoMan wrote: Fri Mar 25, 2022 1:23 pm czy jest możliwy warunek dotyczący napięcia? np. żeby odpalić jakieś urządzenie (np. klima, grzałka wody, etc.) kiedy fotowoltaika za bardzo podnosi napięcie w sieci?
Ja mam monitoring przez 3 wtyczki SP111
Tak to mam ustawione (XXXXX, YYYYY, ZZZZZ, to ID kanału pomiarowego):
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów

Code: Select all

{{ state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}
Warunek wykonania

Code: Select all

{{ state(XXXXX).connected and state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).connected and state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).connected and state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}
Powiadomienie

Code: Select all

PILNE! Napięcie powyżej limitu
Treść powiadomienia

Code: Select all

Faza_1 {{ (state(XXXXX).phases[0].voltage) | round }}V
Faza_2 {{ (state(YYYYY).phases[0].voltage) | round }}V
Faza_3 {{ (state(ZZZZZ).phases[0].voltage) | round }}V
Dzięki. Nie znałem polecenia
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Krzyśku
Posts: 144
Joined: Mon Sep 16, 2019 7:22 pm
Location: Gorzów

Post

A podpowie ktoś jak zrobić coś takiego?
Jedna scena uruchamiana z palca, powoduje uruchomienie innej sceny o konkretnej godzinie.
Nie wiem jaki dać warunek. Bo ja dam czasowy to i tak ta druga scena uruchomi się o określonej godzinie bez uruchamiania jej tą pierwszą sceną.
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

Krzyśku wrote: Tue Mar 29, 2022 11:14 am A podpowie ktoś jak zrobić coś takiego?
Jedna scena uruchamiana z palca, powoduje uruchomienie innej sceny o konkretnej godzinie.
Nie wiem jaki dać warunek. Bo ja dam czasowy to i tak ta druga scena uruchomi się o określonej godzinie bez uruchamiania jej tą pierwszą sceną.
Ja zrobiłbym to na wirtualnym przekaźniku: GPIO VIRTUAL. Trzeba go dodać do któregoś modułu - najprościej chyba na sofcie GG. Można go (ten wirtualny przekaźnik) ustawić jako włącznik zasilania. Od jego stanu (stanu kanału) uzależniłbym wykonanie sceny. Sterowałbyś z aplikacji czy scena ma się wykonać, czy nie.
Krzyśku
Posts: 144
Joined: Mon Sep 16, 2019 7:22 pm
Location: Gorzów

Post

and111 wrote: Tue Mar 29, 2022 1:01 pm Ja zrobiłbym to na wirtualnym przekaźniku: GPIO VIRTUAL. Trzeba go dodać do któregoś modułu - najprościej chyba na sofcie GG. Można go (ten wirtualny przekaźnik) ustawić jako włącznik zasilania. Od jego stanu (stanu kanału) uzależniłbym wykonanie sceny. Sterowałbyś z aplikacji czy scena ma się wykonać, czy nie.
Tak właśnie mam. Ale myślałem, że można jakoś bez virtualnych.
Nie mniej dzięki za podpowiedź.
miko1282
Posts: 561
Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
Location: Brodnica
Has thanked: 1 time

Post

Pomoże ktoś z warunkiem ?
Potrzebuje wyświetlić powiadomienie o zakończeniu prania, chciałem zrealizować to tylko przez gui generic, lecz pralka w trakcie cyklu dwa razy pobierana na tyle mały prąd że przychodzą błędne powiadomienia, chciałbym aby powiadomienie przyszło po zakończeniu prania to znaczy pralka działa pobiera prąd powyżej 10 watt gdy skończy pobierać prąd i w ciągu kolejnych 3 minut już nie pojawi się pobór, to żeby przyszło powiadomienie, da się to zrobić ?
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

miko1282 wrote: Mon May 02, 2022 10:09 am Pomoże ktoś z warunkiem ?
Potrzebuje wyświetlić powiadomienie o zakończeniu prania, chciałem zrealizować to tylko przez gui generic, lecz pralka w trakcie cyklu dwa razy pobierana na tyle mały prąd że przychodzą błędne powiadomienia, chciałbym aby powiadomienie przyszło po zakończeniu prania to znaczy pralka działa pobiera prąd powyżej 10 watt gdy skończy pobierać prąd i w ciągu kolejnych 3 minut już nie pojawi się pobór, to żeby przyszło powiadomienie, da się to zrobić ?
and the washing machine does not have a led that lights up when the washing is finished?

Return to “SUPLA Scripts”