czy jest możliwy warunek dotyczący napięcia? np. żeby odpalić jakieś urządzenie (np. klima, grzałka wody, etc.) kiedy fotowoltaika za bardzo podnosi napięcie w sieci?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Ja mam monitoring przez 3 wtyczki SP111YoMan wrote: Fri Mar 25, 2022 1:23 pm czy jest możliwy warunek dotyczący napięcia? np. żeby odpalić jakieś urządzenie (np. klima, grzałka wody, etc.) kiedy fotowoltaika za bardzo podnosi napięcie w sieci?
Tak to mam ustawione (XXXXX, YYYYY, ZZZZZ, to ID kanału pomiarowego):
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów
Code: Select all
{{ state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}Code: Select all
{{ state(XXXXX).connected and state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).connected and state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).connected and state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}Code: Select all
PILNE! Napięcie powyżej limituCode: Select all
Faza_1 {{ (state(XXXXX).phases[0].voltage) | round }}V
Faza_2 {{ (state(YYYYY).phases[0].voltage) | round }}V
Faza_3 {{ (state(ZZZZZ).phases[0].voltage) | round }}V-
uchnast.michal
- Posts: 1334
- Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
- Has thanked: 7 times
Możliwa jest zmiana jasności w scenach (po spełnieniu warunku)? Gdy wybieram właściwy kanał mam tylko włącz/wyłącz/przełącz.
Chciałem zastosować przy oświetleniu placu. Gdy w nocy plac jest delikatnie podświetlony (5-10%) i otwieram bramę, furkę itp. to na 10 min. chciałem rozjaśnić żarówki na 100%.
Chciałem zastosować przy oświetleniu placu. Gdy w nocy plac jest delikatnie podświetlony (5-10%) i otwieram bramę, furkę itp. to na 10 min. chciałem rozjaśnić żarówki na 100%.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Niestety czekamy na to od dawna ... i będzie podobno tuż tuz ...uchnast.michal wrote: Fri Mar 25, 2022 6:04 pm Możliwa jest zmiana jasności w scenach (po spełnieniu warunku)? Gdy wybieram właściwy kanał mam tylko włącz/wyłącz/przełącz.
Chciałem zastosować przy oświetleniu placu. Gdy w nocy plac jest delikatnie podświetlony (5-10%) i otwieram bramę, furkę itp. to na 10 min. chciałem rozjaśnić żarówki na 100%.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Dzięki. Nie znałem poleceniaand111 wrote: Fri Mar 25, 2022 1:42 pmJa mam monitoring przez 3 wtyczki SP111YoMan wrote: Fri Mar 25, 2022 1:23 pm czy jest możliwy warunek dotyczący napięcia? np. żeby odpalić jakieś urządzenie (np. klima, grzałka wody, etc.) kiedy fotowoltaika za bardzo podnosi napięcie w sieci?
Tak to mam ustawione (XXXXX, YYYYY, ZZZZZ, to ID kanału pomiarowego):
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałówWarunek wykonaniaCode: Select all
{{ state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}PowiadomienieCode: Select all
{{ state(XXXXX).connected and state(XXXXX).phases[0].voltage > 252 or state(YYYYY).connected and state(YYYYY).phases[0].voltage > 252 or state(ZZZZZ).connected and state(ZZZZZ).phases[0].voltage >252 }}Treść powiadomieniaCode: Select all
PILNE! Napięcie powyżej limituCode: Select all
Faza_1 {{ (state(XXXXX).phases[0].voltage) | round }}V Faza_2 {{ (state(YYYYY).phases[0].voltage) | round }}V Faza_3 {{ (state(ZZZZZ).phases[0].voltage) | round }}V
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Krzyśku
- Posts: 144
- Joined: Mon Sep 16, 2019 7:22 pm
- Location: Gorzów
A podpowie ktoś jak zrobić coś takiego?
Jedna scena uruchamiana z palca, powoduje uruchomienie innej sceny o konkretnej godzinie.
Nie wiem jaki dać warunek. Bo ja dam czasowy to i tak ta druga scena uruchomi się o określonej godzinie bez uruchamiania jej tą pierwszą sceną.
Jedna scena uruchamiana z palca, powoduje uruchomienie innej sceny o konkretnej godzinie.
Nie wiem jaki dać warunek. Bo ja dam czasowy to i tak ta druga scena uruchomi się o określonej godzinie bez uruchamiania jej tą pierwszą sceną.
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Ja zrobiłbym to na wirtualnym przekaźniku: GPIO VIRTUAL. Trzeba go dodać do któregoś modułu - najprościej chyba na sofcie GG. Można go (ten wirtualny przekaźnik) ustawić jako włącznik zasilania. Od jego stanu (stanu kanału) uzależniłbym wykonanie sceny. Sterowałbyś z aplikacji czy scena ma się wykonać, czy nie.Krzyśku wrote: Tue Mar 29, 2022 11:14 am A podpowie ktoś jak zrobić coś takiego?
Jedna scena uruchamiana z palca, powoduje uruchomienie innej sceny o konkretnej godzinie.
Nie wiem jaki dać warunek. Bo ja dam czasowy to i tak ta druga scena uruchomi się o określonej godzinie bez uruchamiania jej tą pierwszą sceną.
-
Krzyśku
- Posts: 144
- Joined: Mon Sep 16, 2019 7:22 pm
- Location: Gorzów
Tak właśnie mam. Ale myślałem, że można jakoś bez virtualnych.and111 wrote: Tue Mar 29, 2022 1:01 pm Ja zrobiłbym to na wirtualnym przekaźniku: GPIO VIRTUAL. Trzeba go dodać do któregoś modułu - najprościej chyba na sofcie GG. Można go (ten wirtualny przekaźnik) ustawić jako włącznik zasilania. Od jego stanu (stanu kanału) uzależniłbym wykonanie sceny. Sterowałbyś z aplikacji czy scena ma się wykonać, czy nie.
Nie mniej dzięki za podpowiedź.
-
miko1282
- Posts: 561
- Joined: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm
- Location: Brodnica
- Has thanked: 1 time
Pomoże ktoś z warunkiem ?
Potrzebuje wyświetlić powiadomienie o zakończeniu prania, chciałem zrealizować to tylko przez gui generic, lecz pralka w trakcie cyklu dwa razy pobierana na tyle mały prąd że przychodzą błędne powiadomienia, chciałbym aby powiadomienie przyszło po zakończeniu prania to znaczy pralka działa pobiera prąd powyżej 10 watt gdy skończy pobierać prąd i w ciągu kolejnych 3 minut już nie pojawi się pobór, to żeby przyszło powiadomienie, da się to zrobić ?
Potrzebuje wyświetlić powiadomienie o zakończeniu prania, chciałem zrealizować to tylko przez gui generic, lecz pralka w trakcie cyklu dwa razy pobierana na tyle mały prąd że przychodzą błędne powiadomienia, chciałbym aby powiadomienie przyszło po zakończeniu prania to znaczy pralka działa pobiera prąd powyżej 10 watt gdy skończy pobierać prąd i w ciągu kolejnych 3 minut już nie pojawi się pobór, to żeby przyszło powiadomienie, da się to zrobić ?
-
elmaya
- Posts: 1485
- Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
- Location: El Saucejo - Sevilla
and the washing machine does not have a led that lights up when the washing is finished?miko1282 wrote: Mon May 02, 2022 10:09 am Pomoże ktoś z warunkiem ?
Potrzebuje wyświetlić powiadomienie o zakończeniu prania, chciałem zrealizować to tylko przez gui generic, lecz pralka w trakcie cyklu dwa razy pobierana na tyle mały prąd że przychodzą błędne powiadomienia, chciałbym aby powiadomienie przyszło po zakończeniu prania to znaczy pralka działa pobiera prąd powyżej 10 watt gdy skończy pobierać prąd i w ciągu kolejnych 3 minut już nie pojawi się pobór, to żeby przyszło powiadomienie, da się to zrobić ?