Liczenie mocy - rozbieżności

akmatron
Posts: 7
Joined: Mon Aug 23, 2021 12:52 pm

Post

Jak są mierzone i liczone poszczególne moce?

Przyglądałem się dzisiaj wskazaniom licznika i:
  • po pomnożeniu woltów i amperów jest inna wartość niż w mocy pozornej (różnica ponad 4 VA)
  • kąt fazowy obliczony z mocy czynnej i biernej jest inny niż raportowany w aplikacji (różnica ponad 2 stopnie)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zacznijmy od tego
viewtopic.php?t=8692
SUPLA.... Nareszcie w domu.
akmatron
Posts: 7
Joined: Mon Aug 23, 2021 12:52 pm

Post

Urządzenie jest poprawnie podłączone. Chodzi o to, co jest wyświetlane w aplikacji Supla.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Moc pozorna jest odczytywana wprost z rejestrów układu pomiarowego. Nie jest liczona przez oprogramowanie MEW-a.
Kąt fazowy jest również odczytywany z układu pomiarowego ale jest liczone małe przekształcenie.

Code: Select all

      
     if (pha < 180) {
        phase_angle = pha;
      } else {
        phase_angle = pha - 360;
      }
SUPLA.... Nareszcie w domu.
akmatron
Posts: 7
Joined: Mon Aug 23, 2021 12:52 pm

Post

Analizowałem wskazania aplikacji. Przykładowy zrzut ekranu:

supla.jpg

Pierwsza różnica. Aplikacja wskazuje moc pozorną 223,87072. Jednak, jak pomnożymy napięcie i natężenie to otrzymamy: 234,90 * 0,972 = 228,3228. Różnica 4,45208 VA.

Inny przykład. Gdy liczymy kąt fazowy z mocy biernej i czynnej (atan) to wychodzi -37,01056 stopni - a aplikacja pokazuje -34,80 stopni.

Jak liczony jest współczynnik mocy oraz inne wartości?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wszystko liczy układ pomiarowy Atmel-a. Każdy MEW jest kalibrowany. Weź pod uwagę, że rejestry nie są odczytywane w tym samym czasie co oznacza, że widoczne wartości mogą być przesunięte względem siebie.
Jeśli Twoim zdaniem urządzenie liczy niepoprawnie złóż reklamację w firmie Zamel.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
akmatron
Posts: 7
Joined: Mon Aug 23, 2021 12:52 pm

Post

Rozumiem. Zakładałem, że te wartości są odczytywane w tym samym czasie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Każdy rejestr czytany jest osobno.
Niektóre wartości zapisane są w dwóch rejestrach (lsb/msb). Przy każdym odczycie czytane są 34 wartości [częstotliwość + 3x11 (po 11 dla każdej fazy)].