Furtka + SBW 02 - rozłączanie po czasie

andrew01
Posts: 163
Joined: Fri May 24, 2019 6:49 am

Post

Sorki, faktycznie chodzi o domofon. Pozostaje podać zewnętrzne zasilanie do SBW aby wyeliminować lub potwierdzić przyczynę problemów.
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

W moim przypadku centralka bramy przechodzi właśnie w taki tryb stand by. Z ty domofonem może być podobne.
Podłącz zewnętrzny zasilacz, albo sprawdź napięcie multimetrem na stykach domofonu z których zasilasz SBW.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lizi0
Posts: 45
Joined: Sun Feb 28, 2021 7:59 pm

Post

To ja się podepnę pod temat z bardzo podobnym problemem. Ten sam sterownik bo SBW-02 zamontowany w rozdzielnicy, z zasilachem 24v. Sterownik bardzo czesto wylogowuje się z servera supli (rozłączony) ale jak się sprawdza router to jest połączony IP pinguje.

Nie mam pojecia co jest nie tak i szczerze to mam już dość tego cuda.

Sieć mam na fritzu 4040 i 1750 działających na meshu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

lizi0 wrote: Mon May 30, 2022 9:01 am To ja się podepnę pod temat z bardzo podobnym problemem. Ten sam sterownik bo SBW-02 zamontowany w rozdzielnicy, z zasilachem 24v. Sterownik bardzo czesto wylogowuje się z servera supli (rozłączony) ale jak się sprawdza router to jest połączony IP pinguje.

Nie mam pojecia co jest nie tak i szczerze to mam już dość tego cuda.

Sieć mam na fritzu 4040 i 1750 działających na meshu.
Jaką wersję softu masz? Jeśli nie masz najnowszej, to spróbuj zaktualizować.
Czy SBW automatycznie łączy się ponownie? Czy masz inne urządzenia Supli w domu? Tylko ten SBW ma takie problemy?
Co się dzieje z SBW gdy jest rozłączony (jak miga dioda)? Gdy utraci połączenie, spróbuj przełączyć go w tryb konfiguracyjny, połącz się telefonem z Wi-Fi emitowanym przez SBW i zobacz co masz w "last state" na stronie http://192.168.4.1
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
lizi0
Posts: 45
Joined: Sun Feb 28, 2021 7:59 pm

Post

Soft automatycznie się aktualizuje i jest 2.7.24

Po tym jak wywali z servera SBW to po jakimś czasie sam się łączy. Dioda mruga jakby nie było wifi (długie mrugnięcia).

W domu mam jeszcze na oko 17 innych urządzeń (ale sonofow, tuya zasuplowanych) i z żadnym z nich nie ma takich problemów.

TO co ciekawe to jak wywali sbw z servera i wysle do niego pinga to odpowiada. Tak więc na zasięg wifi.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

lizi0 wrote: Mon May 30, 2022 11:40 am Soft automatycznie się aktualizuje i jest 2.7.24

Po tym jak wywali z servera SBW to po jakimś czasie sam się łączy. Dioda mruga jakby nie było wifi (długie mrugnięcia).

W domu mam jeszcze na oko 17 innych urządzeń (ale sonofow, tuya zasuplowanych) i z żadnym z nich nie ma takich problemów.

TO co ciekawe to jak wywali sbw z servera i wysle do niego pinga to odpowiada. Tak więc na zasięg wifi.
Soft nie aktualizuje się automatycznie ;), ale to chyba najnowsza wersja.

Spróbuj przełączyć moduł w tryb konfiguracyjny gdy ten problem wystąpi i sprawdź co jest w last state.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź w aplikacji jaka sbw rejestruje siłę sygnału. Ikonka (i)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
lizi0
Posts: 45
Joined: Sun Feb 28, 2021 7:59 pm

Post

klew wrote: Mon May 30, 2022 11:46 am
lizi0 wrote: Mon May 30, 2022 11:40 am Soft automatycznie się aktualizuje i jest 2.7.24

Po tym jak wywali z servera SBW to po jakimś czasie sam się łączy. Dioda mruga jakby nie było wifi (długie mrugnięcia).

W domu mam jeszcze na oko 17 innych urządzeń (ale sonofow, tuya zasuplowanych) i z żadnym z nich nie ma takich problemów.

TO co ciekawe to jak wywali sbw z servera i wysle do niego pinga to odpowiada. Tak więc na zasięg wifi.
Soft nie aktualizuje się automatycznie ;), ale to chyba najnowsza wersja.

Spróbuj przełączyć moduł w tryb konfiguracyjny gdy ten problem wystąpi i sprawdź co jest w last state.
last status jest: wifi - conecting

a co dziwne mimo tego statusu urządzenie pinguje i rejestruje się na routerze
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zrestartuj router w takiej sytuacji i obserwuj czy to coś pomogło. Nie restartuj nic innego.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
sherif14
Posts: 107
Joined: Mon Nov 29, 2021 3:20 pm

Post

Czy miał ktoś z Was podobny problem z napędem Faac 740? Mam podłączone zasilanie do zacisków 24V w napędzie i raz na jakiś czas Supla się rozłącza - dioda wtedy miga wolno.