Podłączyłem shelly 1 do bramy (zaciski 10 i 11). Napięcie ok. 26V AC. Niby przekaźnik się wzbudza i przez chwilę widać sieć ale po chwili cisza. Na 230V chodzi bez uwag i widać go w aplikacji, włączanie i wyłączanie działa bo słychać przekaźnik. Co może być nie tak? Ktoś, coś wymyśli? Za duży pobór prądu (max na zaciskach 10 i 11 50W), plusa z minusem pomyliłem (sprawdzałem z instrukcjami gdzie plus gdzie minus) ?
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli tam jest 26V AC, to nie ma znaczenia biegunowość. Sprawdź, czy na 100% jest tam zmienne napięcie, bo w instrukcji jest to trochę niejasno opisane. Jeśli zmiennie, to daj mostek prostowniczy na zasilaniu.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
piksiak
- Posts: 153
- Joined: Tue Dec 22, 2020 7:54 am
- Location: Siedlce (Chęciny)
A SBW-02 zadziała, czy też może być podobnie, bo ja nawet nie trochę elektroniczny nie jestem 
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
-
martinok
- Posts: 126
- Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
- Location: Poznań
piksiak wrote: Fri Aug 19, 2022 11:33 am Podłączyłem shelly 1 do bramy (zaciski 10 i 11). Napięcie ok. 26V AC. Niby przekaźnik się wzbudza i przez chwilę widać sieć ale po chwili cisza. Na 230V chodzi bez uwag i widać go w aplikacji, włączanie i wyłączanie działa bo słychać przekaźnik. Co może być nie tak? Ktoś, coś wymyśli? Za duży pobór prądu (max na zaciskach 10 i 11 50W), plusa z minusem pomyliłem (sprawdzałem z instrukcjami gdzie plus gdzie minus) ?
Pytanie jak długo?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
-
martinok
- Posts: 126
- Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
- Location: Poznań
A skąd wiedziałeś że moduł wytrzyma takie napięcie? Jest to gdzieś opisane?
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Z relacji użytkowników wiemy, że SBW-02 są podłączane do automatyki, która miewa na wyjściu nawet i 30V.... ale to relacja użytkowników i decyzja o podłączeniu zawsze należy do Ciebie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Ludzie pisali że do takiego samego napędu mają podłączone te moduły i działa, więc też podłączyłemmartinok wrote: Fri Aug 19, 2022 5:54 pm A skąd wiedziałeś że moduł wytrzyma takie napięcie? Jest to gdzieś opisane?