Shelly 1 z came zl65

piksiak
Posts: 153
Joined: Tue Dec 22, 2020 7:54 am
Location: Siedlce (Chęciny)

Post

Podłączyłem shelly 1 do bramy (zaciski 10 i 11). Napięcie ok. 26V AC. Niby przekaźnik się wzbudza i przez chwilę widać sieć ale po chwili cisza. Na 230V chodzi bez uwag i widać go w aplikacji, włączanie i wyłączanie działa bo słychać przekaźnik. Co może być nie tak? Ktoś, coś wymyśli? Za duży pobór prądu (max na zaciskach 10 i 11 50W), plusa z minusem pomyliłem (sprawdzałem z instrukcjami gdzie plus gdzie minus) ?
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

Wg dokumentacji, Shelly 1 pracuje na 110-240 V AC, lub na 12 V DC, 24-60 V DC.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jeśli tam jest 26V AC, to nie ma znaczenia biegunowość. Sprawdź, czy na 100% jest tam zmienne napięcie, bo w instrukcji jest to trochę niejasno opisane. Jeśli zmiennie, to daj mostek prostowniczy na zasilaniu.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
piksiak
Posts: 153
Joined: Tue Dec 22, 2020 7:54 am
Location: Siedlce (Chęciny)

Post

A SBW-02 zadziała, czy też może być podobnie, bo ja nawet nie trochę elektroniczny nie jestem :(
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

SBW-02 zadziała.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
martinok
Posts: 126
Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
Location: Poznań

Post

piksiak wrote: Fri Aug 19, 2022 11:33 am Podłączyłem shelly 1 do bramy (zaciski 10 i 11). Napięcie ok. 26V AC. Niby przekaźnik się wzbudza i przez chwilę widać sieć ale po chwili cisza. Na 230V chodzi bez uwag i widać go w aplikacji, włączanie i wyłączanie działa bo słychać przekaźnik. Co może być nie tak? Ktoś, coś wymyśli? Za duży pobór prądu (max na zaciskach 10 i 11 50W), plusa z minusem pomyliłem (sprawdzałem z instrukcjami gdzie plus gdzie minus) ?
Robert Błaszczak wrote: Fri Aug 19, 2022 12:22 pm SBW-02 zadziała.
Pytanie jak długo?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

U mnie sbw -01 działa na 36 v DC
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
martinok
Posts: 126
Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
Location: Poznań

Post

A skąd wiedziałeś że moduł wytrzyma takie napięcie? Jest to gdzieś opisane?
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Z relacji użytkowników wiemy, że SBW-02 są podłączane do automatyki, która miewa na wyjściu nawet i 30V.... ale to relacja użytkowników i decyzja o podłączeniu zawsze należy do Ciebie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

martinok wrote: Fri Aug 19, 2022 5:54 pm A skąd wiedziałeś że moduł wytrzyma takie napięcie? Jest to gdzieś opisane?
Ludzie pisali że do takiego samego napędu mają podłączone te moduły i działa, więc też podłączyłem ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “Pomoc”