Programowanie ESP01 pod BSE280 - nie działa
-
Grove82
- Posts: 11
- Joined: Fri Aug 19, 2022 10:23 am
Witam serdecznie, jak w temacie mam problem z modułem ESP01. Nareszcie udało mi się go zaprogramować za pomocą FLASH DOWNLOAD TOOLS 3.6.6, jednak nie widać go tym zabiegu w lokalnych sieciach wi-fi.
Wyczyściłem ESP01 i wygrałem soft prosto ze strony GUI Generic Builder Supla i po tym zabiegu jest widoczny w lokalnych sieciach wi-fi.
Na tym koniec sielanki, po próbie zarejestrowania urządzenia w Supli wyswietla błąd.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Grove82
- Posts: 11
- Joined: Fri Aug 19, 2022 10:23 am
Poniżej schematy podłączenia ESP01 do konwertera oraz podczas normalnej pracy.
Co robię nie tak? Proszę o wyrozumiałość, każdy kiedyś zaczynał ze Suplą. Pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Po pierwsze wprowadź swoje dane do modułu pod adresem 192.168.4.1 nazwę WIFI, hasło do WIFI, adres serwera np. svr3.supla.org, oraz adres email na który masz zarejstrowane konto w serwisie supla. Zapisujesz te dane w module. Kolejną rzeczą to musisz włączyć na serwerze: "REJESTRACJA URZĄDZEN: AKTYWNA". Jak wszystko dobrze wprowadzisz to moduł pojawi się w serwisie Supla. Następnie musisz przypisać Lokalizację modułu, bez tego moduł nie pojawi się w apce.
-
Grove82
- Posts: 11
- Joined: Fri Aug 19, 2022 10:23 am
Miałem wpisane poprawnie dane w 192.168.4.1 tak jak napisałeś i nie pojawił się moduł w Supli, dlatego już nie mam pojęcia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Czujnik fizycznie masz podpięty ?
Pod jakie gpio ?
W trybie konfiguracji wybrałeś odpowiedni adres czujnika ?
Podałeś pod jakie gpio jest podpięty ten czujnik ?
Ps.
1. Esp-01 to dość "problematyczny" moduł. Spraw sobie coś "mądrzejszego" np: wemos-a d1 mini.
2 Co to za czujnik BSE280 ?
Może masz na myśli BME280.
A jesteś pewny, że to BME280, a może BMP280 ?
Dość dużo niewiadomych, żeby spróbować Ci pomóc.
Pod jakie gpio ?
W trybie konfiguracji wybrałeś odpowiedni adres czujnika ?
Podałeś pod jakie gpio jest podpięty ten czujnik ?
Ps.
1. Esp-01 to dość "problematyczny" moduł. Spraw sobie coś "mądrzejszego" np: wemos-a d1 mini.
2 Co to za czujnik BSE280 ?
Może masz na myśli BME280.
A jesteś pewny, że to BME280, a może BMP280 ?
Dość dużo niewiadomych, żeby spróbować Ci pomóc.
-
Grove82
- Posts: 11
- Joined: Fri Aug 19, 2022 10:23 am
Dziękuję za zainteresowanie, istotnie chodzi o BME280. Czeski błąd
, co do tego czy jest podłączony czujnik do ESP-01 to nie, uznałem, że nie będzie to miało wpływu, ale faktycznie mogę się mylić. Czujnik będzie podłączony do GPIO2. Na szybko podłączę po zmianie softu DS18B20 z pod ciągnięta szyna do plusa poprzez rezystor 4,7k. Pytanko, czy BME280 musi mieć podłączone dwie szyny danych (SDA i SCL) do ESP-01?
Last edited by Grove82 on Sat Aug 27, 2022 8:56 am, edited 1 time in total.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Tak, musi być SDA i SCL podłączone - jedno to szyna zegara, a druga to szyna danychGrove82 wrote: Sat Aug 27, 2022 7:47 am Dziękuję za zainteresowanie, istotnie chodzi o BME280. Czeski błąd, co do tego czy jest podłączony czujnik do ESP-01 to nie, uznałem, że nie będzie to miało wpływu, ale faktycznie mogę się mylić. Czujnik będzie podłączony do GPIO2. Na szybko podłączę po zmianie softu DS18B20 z pod ciągnięta szyna do plusa poprzez rezystor 4,7k. Pytanko, czy BME280 musi mieć podłączone dwie szyny danych (SDA i DCL) do ESP-01?
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Grove82
- Posts: 11
- Joined: Fri Aug 19, 2022 10:23 am
Problem rozwiązany, dziękuję za pomoc. DS18B20 podłączony, wszystko działa.
Na koniec pytanko, czy ten BME280 pójdzie na 3,3V, bo w opisie jest napięcie jego pracy 5V?
Pozdrawiam.
Na koniec pytanko, czy ten BME280 pójdzie na 3,3V, bo w opisie jest napięcie jego pracy 5V?
Pozdrawiam.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik