wskaźnik zamknięcia/otwarcia bramy

emer
Posts: 15
Joined: Sat Sep 17, 2022 12:14 pm

Post

Od wczoraj mam zainstalowaną automatykę zamykania przesuwnej bramy + Supla.
Ikonka wskaźnika bramy w appce powinna wskazywać aktualny stan, czyli zamknięta lub otwarta brama. Zdaje się że wczoraj ikonka wskazywała że jest zamknięta, natomiast dzisiaj cały czas wygląda jakby brama była otwarta (a jest fizycznie zamknięta).
Ma ktoś pomysł co sprawdzić, ustawić aby pokazywało właściwie pozycję bramy ?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Hej jaki modul i jaki automat bramowy. Od tego trzeba zacząć może reset zasilania na początek.
https://pietras-81.aqi.eco/
emer
Posts: 15
Joined: Sat Sep 17, 2022 12:14 pm

Post

nie wiem jaki moduł ...
Automatyka Somfy elixo 500 3s RTS.
Reset zasilania ? Tzn cos w appce ? Nie potrzebuje to powtórnej konfiguracji ?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

To jak nie wiesz co masz zamontowane to trudno powiedzieć co zrobić. Może jakas fotkę tego co ktoś Ci założył. Reset zasilania nie powoduje potrzeby ponownej konfiguracji a przynajmniej nie powinien.
https://pietras-81.aqi.eco/
emer
Posts: 15
Joined: Sat Sep 17, 2022 12:14 pm

Post

popatrze co tam jest ...
Myślaałem ze appce coś muszę sprawdzić czy skonfigurować, lub na cloud.supla
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Aby w apce był stan, to moduł Supli musi mieć podpięty czujnik krańcowy z napędu (jak ma taki) lub dodatkowy trzeba dołożyć, co by wykrywało ze brama jest zamknięta.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
klimasstudio
Posts: 1273
Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
Location: localhost

Post

Z tego co zrozumiałem to wszystko działało i nagle przestało..

1. Zresetować moduł bramowy.
2. Sprawdzić czy krancówki otwarcia/zamknięcia nie urwały się.
3. Sprawdzić ciągłość przewodów od krancowek.
4. Tam gdzie do modułu są wpierw krancówki zrobić zworke i zobaczyć czy stan w apce się zmienił.

Bezpiecznie itak jak kolega nam podeślę fotki co tam ma. Wtedy łatwiej i szybciej pomożemy a tak będziemy gdybać i wróżyć z kuli :mrgreen:
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom :mrgreen:

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
emer
Posts: 15
Joined: Sat Sep 17, 2022 12:14 pm

Post

tak zrobie - zrobie fotki :)
no właśnie - działało (tzn w appce było widać zamknięte i otwarte) i teraz jest ikonka otwartej bramy (mimo że jest zamknięta i wszystko działa fizycznie OK).
Nie wiem, może to ja coś naknociłem w ustawieniach na cloud.supla ...
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

A zapytam sam zakładałeś czy ktoś Ci to założył i skonfigurował.
https://pietras-81.aqi.eco/
emer
Posts: 15
Joined: Sat Sep 17, 2022 12:14 pm

Post

firma, gdybym to ja zakładał wiedziałbym choć tyle, co założyłem :D

Return to “Pomoc”